还是按照前帖方法计算了一下,不过前面计算结果跟老鹰的还是有点差异,这次估计也不一样。
计算原理就是每个单相负荷在N线上的压降的相量和。
TNS
发表于 2016-5-4 22:38:04
上图L2和L3相负载仍按书中条件,只是L1相增加了2.2欧姆的负载。
三个单相电压图中没画,怕太乱。数值是,L1=101;L2=281;L3=356
治学以诚
发表于 2016-5-5 08:45:55
治学以诚
发表于 2016-5-5 08:50:06
治学以诚
发表于 2016-5-5 09:08:06
治学以诚
发表于 2016-5-5 09:09:52
治学以诚
发表于 2016-6-3 13:42:41
治学以诚
发表于 2016-6-3 13:46:18
治学以诚
发表于 2016-6-3 13:48:54
治学以诚
发表于 2016-6-5 20:28:13
治学以诚
发表于 2016-6-5 20:33:39
治学以诚
发表于 2016-6-6 08:29:13
LXQ3
发表于 2016-6-7 12:59:11
本帖最后由 LXQ3 于 2016-6-7 15:15 编辑
治学以诚 发表于 2016-6-5 20:28
功率表1KW,求三相功率是多少?
这也是极初等的计算,能算对的人,不知有几多?
来应考一下:三相功率应该是2KW。
平衡三相电路,纯电阻电路,COSΦ=1,Φ=0,故有:
单相瓦特表的功率为:P=V线*I线*COS(—30—Φ)=V线*I线*COS(—30—0)=V线*I线*(√3)/2=1(KW)
∴V线*I线*(√3)/2=1 V线*I线=2/√3
三相功率为:P三相=√3*V线*I线*COSΦ=√3*(V线*I线)*COSΦ=√3*(2/√3)*1=2(KW)
求评分,不知是“0”分,还是“100"分?
——上次做错了,没看见你评分,现改了一下,不知对了没有?
治学以诚
发表于 2016-6-7 14:01:11
治学以诚
发表于 2016-6-7 14:02:14