治学以诚 发表于 2016-6-17 14:34:48

taiyuntao 发表于 2016-6-17 14:54:53

治学以诚 发表于 2016-6-17 14:27
也就是130#已经指出的,因此不了的。这是编写人员一厢情愿,这个角度是线电压与线电流的相位差角,不是功 ...

诚版,那这个功率因数角如何求得,49#-50#楼的COS(30)如何来的?

治学以诚 发表于 2016-6-17 15:49:46

治学以诚 发表于 2016-6-17 15:51:43

治学以诚 发表于 2016-6-17 16:40:02

治学以诚 发表于 2016-6-17 16:52:26

治学以诚 发表于 2016-6-17 16:55:49

LXQ3 发表于 2016-6-17 21:21:09

本帖最后由 LXQ3 于 2016-6-17 21:32 编辑

看了诚版的几个帖子,觉得诚版根本不了解功率表的制造作用原理、制造特性;
也不理解各种计算公式的含义,基本上在胡言乱语!
但读的书多,总觉得是越读越糊涂!

LXQ3 发表于 2016-6-17 21:42:27

我认为,还是先把单相电路的功率表测量搞清楚,再来讨论三相电路的功率测量,比较容易;
建议:还是先做做124楼的练习题,把最基本的知识搞清楚再说;

路都不会走,就要跑?......

LXQ3 发表于 2016-6-18 21:33:01

124楼的练习题,真是太简单了,大师级的版主,也许不屑一顾,还是我自己来做吧。

阻抗计算及功率因数计算:
Z=(30+j40)=√(302+402)=50(Ω)      COS(φ)=30/50=0.6      Z的阻抗角:θ= 53.1301(度)
Z=(50+j0)=50(Ω)                           COS(φ)=50/50=1         Z的阻抗角:θ= 0(度)
Z=(0+j50)=50(Ω)                           COS(φ)=0/50=0         Z的阻抗角:θ= 90(度)

电路电流计算:
I=U/Z=380/50=7.6(A)                  各种复阻抗的阻抗值相同,即各电流值也相同。

负载的有功功率P计算:
Z=(30+j40)(Ω)时   P=I*I*R=7.6*7.6*30=1732.8   (W)
Z=(50+j0)(Ω)时       P=I*I*R=7.6*7.6*50=2888   (W)
Z=(0+j50)(Ω)时       P=I*I*R=7.6*7.6*0=0            (W)

功率表的读数计算见下页:

LXQ3 发表于 2016-6-18 21:41:15

计算继续:

功率表的读数计算:

功率表的读数,也就是功率表的测量值;由功率表的制造作用原理、制造特性决定了,功率表的读数与加在功率表上的电压U值的大小、电流I值的大小、电压U与电流I相角差的余弦值有关,即功率表的读数等于这三个参数的乘积,用公式表示即为:W=U*I*COS(φ) 。
顺便指出,功率表的制造作用原理、制造特性,也适应三相功率表的每一个元件。

Z=(30+j40)(Ω)时    W=U*I*COS(φ)=380*7.6*0.6=1732.8(W)
Z=(50+j0)(Ω)时      W=U*I*COS(φ)=380*7.6*1=2888(W)
Z=(0+j50)(Ω)时   W=U*I*COS(φ)=380*7.6*0=0(W)

功率表的读数,也就是功率表的测量值,与负载的有功功率P相同,功率表的接线正确,测量正确。

LXQ3 发表于 2016-6-18 21:45:17

将上述计算列表表示,方便查阅:

LXQ3 发表于 2016-6-18 21:49:14

小结:

功率表的读数,也就是功率表的测量值;由功率表的制造作用原理、制造特性决定了,功率表的读数与加在功率表上的电压U值的大小、电流I值的大小、电压U与电流I相角差的余弦值有关,即功率表的读数等于这三个参数的乘积,用公式表示即为:W=U*I*COS(φ) 。
顺便指出,功率表的制造作用原理、制造特性,也适应三相功率表的每一个元件。
——三个参数!三个参数!就三个参数!(重复说三遍),抓住核心哟!
——简单!很简单!就这么简单!千万不要把问题复杂化了!千万不要把问题错误化了!
——掌握了功率表的制造作用原理、制造特性,功率表的(读数)测量值计算、功率表的接线及错误接线分析都会迎刃而解。

LXQ3 发表于 2016-6-18 21:57:36

本帖最后由 LXQ3 于 2016-6-18 22:10 编辑

再来看看44楼上的06年考试题、第11题的计算:

该题电路虽然是三相电路,但功率表只是一个单相功率表!
                                       

治学以诚 发表于 2016-6-19 10:51:33

页: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11
查看完整版本: 哪位大神有低压YJV22电缆铠装层的阻抗参数?