治学以诚 发表于 2016-5-3 09:19:29

TNS 发表于 2016-5-3 10:54:58

本帖最后由 TNS 于 2016-5-3 11:07 编辑

治学以诚 发表于 2016-5-3 09:17
你把三相负载条件写下来,我算一算。写下负载值最好,不要写三相不平衡电压。
写不准。
老鹰路见不平一声吼!
条件就是王厚余编著的那本低压电气装置里的。
L1相空载,L2相带150W白炽灯,L3相带15W白炽灯,都是电阻性负载。
重复接地10欧姆,变压器中性点接地4欧姆.计算PEN断线时,设备外壳的故障电压。
本来想截图传上来那本书的条件和计算,总也传不上来。

治学以诚 发表于 2016-5-3 13:59:33

治学以诚 发表于 2016-5-3 14:02:08

治学以诚 发表于 2016-5-3 14:15:06

治学以诚 发表于 2016-5-3 14:25:39

治学以诚 发表于 2016-5-3 14:39:41

治学以诚 发表于 2016-5-3 14:47:41

治学以诚 发表于 2016-5-3 15:02:30

治学以诚 发表于 2016-5-3 15:05:20

北方郎 发表于 2016-5-3 15:20:48

治学以诚 发表于 2016-5-3 15:02
三相线对断点后的PEN线电位分别是:273、142、263

他书中的150伏相,与我算的142伏有些出入,我去弄弄 ...

王老计算错误。
其他同行最先发现的。
新版已改。

北方郎 发表于 2016-5-3 15:21:06

治学以诚 发表于 2016-5-3 15:05
是书中150伏错误。本例只要给出四个电阻,那么,精确的计算或相量作图法求解,或解三角形,答案是:
三相 ...

正解!

治学以诚 发表于 2016-5-4 10:31:29

治学以诚 发表于 2016-5-4 10:33:48

治学以诚 发表于 2016-5-4 10:53:25