治学以诚
发表于 2016-3-31 15:28:55
治学以诚
发表于 2016-3-31 15:31:40
canghaicha
发表于 2016-3-31 15:32:34
治学以诚 发表于 2016-3-31 14:56
14X501-1
满足:
应将消火栓泵控制箱(柜)的启动、停止按钮用专用线路直接连接至设置在消防控制室内吗? ...
火灾自动报警系统设计(火规委员会编)第46页,由于目前工程中存在采用现场24V电源供电的设备因故障而发生误动作的情况,在消防控制室无法实现对故障的复位,建议消防控制室应能控制现场24V电源的开启和关闭,其潜台词的意思就是最好有消防控制室提供24V电源吧
尺短寸长
发表于 2016-3-31 15:34:46
canghaicha 发表于 2016-3-31 15:27
而且,P27页图示中,其消防控制室手动控制启泵、停泵的按钮,其24V电源到底从哪里引没有交代,按图示的意 ...
P27页图示中,其消防控制室手动控制启泵、停泵的按钮,其24V电源到底从哪里引没有交代,按图示的意思应该是从现场控制箱引,没有画虚线框,如果画上虚线框,从消防控制室引可以,那就啥问题都解决了——
24V电源无需从消防控制室引,就地控制柜有TC。
问题不在这,14X505-1中的这两张破图,不能用的。
尺短寸长
发表于 2016-3-31 15:47:05
没有TC变压器,采用多线模块,FAS 的 DC24V 控制电源解决问题。
因为规范胡编,图集乱来,消防大队也跟着脑残了。
小菜
发表于 2016-4-1 08:45:42
规范一出我就质疑过这个问题了,没想到一个错误现在搞得这么严重,这个也考验验收人的水平,一般不应该如此死抠。就此问题多次请教过丁大人,最后的答复是按报警图集做就符合要求,图集他签过字的。
你们老想人家认错,这是不可能的了,大家糊涂一下就过了{:biggrin:}
尺短寸长
发表于 2016-4-1 08:49:06
小菜 发表于 2016-4-1 08:45
规范一出我就质疑过这个问题了,没想到一个错误现在搞得这么严重,这个也考验验收人的水平,一般不应该如此 ...
就此问题多次请教过丁大人,最后的答复是按报警图集做就符合要求,图集他签过字的——
GP !
丁大人,他能看懂二次原理图吗?
小菜
发表于 2016-4-1 08:52:07
按帖子的说法,目前有些地方捣浆糊验收通不过,只好让验收的人给丁大人打电话请示{:lol:}
治学以诚
发表于 2016-4-1 08:59:01
尺短寸长
发表于 2016-4-1 08:59:50
为配合丁大人的胡说八道,咱老诚版主居然也能整出个唐伯虎乱点鸳鸯谱来。
尺短寸长
发表于 2016-4-1 09:31:42
电气我是不懂的,但是应该怎么怎么做——
世界真奇妙!
tangz0
发表于 2016-4-1 09:38:15
本帖最后由 tangz0 于 2016-4-1 13:58 编辑
tangz0 发表于 2016-3-31 15:15
当一本规范的强制性条文(黑体)与与一般性条文规定不一致时,是不是你宁肯执行强制性条文,放弃一般性条文 ...
canghaicha;关键是4.14条文解释和后面的一般性条文是吻合的,都是要求启停按钮直接接至消防联动控制器的手动控制盘,做不了,实现不了,与产品严重不符发表于 昨天 15:37
------------------请对比阅读,是不吻合的。
tangz0
发表于 2016-4-1 09:44:27
本帖最后由 tangz0 于 2016-4-1 14:00 编辑
4.1.4的条文解析: 消防水泵、防烟和排烟风机等消防设备的手动直接控制应通过火灾报警控制器(联动型)或消防联动控制器的手动控制盘实现,盘上的启停按钮应与消防水泵、防烟和排烟风机的控制箱(柜)直接用控制线或控制电缆连接。4.3.2 条文:手动控制方式,应将消火栓泵控制箱(柜)的启动、停止按钮用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘,并应直接手动控制消火栓泵的启动、停止。以上就是原文抄下来的,他们是不同的。
治学以诚
发表于 2016-4-1 09:46:23
治学以诚
发表于 2016-4-1 09:47:41