[规范条文] 排烟风机和消防水泵的直接启停按钮引至消防控制室的手动控制盘

[复制链接]
发表于 2016-3-31 15:28:55 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-3-31 15:31:40 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2016-3-31 15:32:34 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2016-3-31 14:56
14X501-1
满足:
应将消火栓泵控制箱(柜)的启动、停止按钮用专用线路直接连接至设置在消防控制室内  吗? ...

火灾自动报警系统设计(火规委员会编)第46页,由于目前工程中存在采用现场24V电源供电的设备因故障而发生误动作的情况,在消防控制室无法实现对故障的复位,建议消防控制室应能控制现场24V电源的开启和关闭,其潜台词的意思就是最好有消防控制室提供24V电源吧
     
发表于 2016-3-31 15:34:46 | 显示全部楼层
canghaicha 发表于 2016-3-31 15:27
而且,P27页图示中,其消防控制室手动控制启泵、停泵的按钮,其24V电源到底从哪里引没有交代,按图示的意 ...

P27页图示中,其消防控制室手动控制启泵、停泵的按钮,其24V电源到底从哪里引没有交代,按图示的意思应该是从现场控制箱引,没有画虚线框,如果画上虚线框,从消防控制室引可以,那就啥问题都解决了——

24V电源无需从消防控制室引,就地控制柜有TC。

问题不在这,14X505-1中的这两张破图,不能用的。

点评

现在的风机控制箱我去现场看了好多,都是没有TC变压器的,是不是我们图集选错了,还是盘厂根本不按照我们的二次图集编号来接线,另外现在的手动控制盘按钮并不是真正意义上的动合触点吧,是的话直接接按钮可以吗  发表于 2016-3-31 15:43
     
发表于 2016-3-31 15:47:05 | 显示全部楼层
没有TC变压器,采用多线模块,FAS 的 DC24V 控制电源解决问题。

因为规范胡编,图集乱来,消防大队也跟着脑残了。
     
发表于 2016-4-1 08:45:42 | 显示全部楼层
规范一出我就质疑过这个问题了,没想到一个错误现在搞得这么严重,这个也考验验收人的水平,一般不应该如此死抠。就此问题多次请教过丁大人,最后的答复是按报警图集做就符合要求,图集他签过字的。
你们老想人家认错,这是不可能的了,大家糊涂一下就过了{:biggrin:}

点评

菜兄两帖如醍醐灌顶。我终于懂了,江湖 二字。  发表于 2016-4-1 08:59
     
发表于 2016-4-1 08:49:06 | 显示全部楼层
小菜 发表于 2016-4-1 08:45
规范一出我就质疑过这个问题了,没想到一个错误现在搞得这么严重,这个也考验验收人的水平,一般不应该如此 ...

就此问题多次请教过丁大人,最后的答复是按报警图集做就符合要求,图集他签过字的——

GP !
丁大人,他能看懂二次原理图吗?

点评

菜兄两帖如醍醐灌顶。我终于懂了,江湖 二字。  发表于 2016-4-1 08:59
他说,电气我是不懂的,但是应该怎么怎么做。。。  发表于 2016-4-1 08:50
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2016-4-1 08:52:07 | 显示全部楼层
按帖子的说法,目前有些地方捣浆糊验收通不过,只好让验收的人给丁大人打电话请示{:lol:}

点评

菜兄两帖如醍醐灌顶。我终于懂了,江湖 二字。  发表于 2016-4-1 08:59
发表于 2016-4-1 08:59:01 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2016-4-1 08:59:50 | 显示全部楼层
为配合丁大人的胡说八道,咱老诚版主居然也能整出个唐伯虎乱点鸳鸯谱来。

点评

唐伯虎也就是一小丑而已。他也就是一小丑而已。  发表于 2016-4-1 09:04
用乔太守乱点鸳鸯谱,太抬举他了。  发表于 2016-4-1 09:03
     
发表于 2016-4-1 09:31:42 | 显示全部楼层
电气我是不懂的,但是应该怎么怎么做——

世界真奇妙!
     
发表于 2016-4-1 09:38:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 tangz0 于 2016-4-1 13:58 编辑
tangz0 发表于 2016-3-31 15:15
当一本规范的强制性条文(黑体)与与一般性条文规定不一致时,是不是你宁肯执行强制性条文,放弃一般性条文 ...
canghaicha;关键是4.14条文解释和后面的一般性条文是吻合的,都是要求启停按钮直接接至消防联动控制器的手动控制盘,做不了,实现不了,与产品严重不符  发表于 昨天 15:37

------------------请对比阅读,是吻合的。
     
发表于 2016-4-1 09:44:27 | 显示全部楼层
本帖最后由 tangz0 于 2016-4-1 14:00 编辑

4.1.4的条文解析: 消防水泵、防烟和排烟风机等消防设备的手动直接控制应通过火灾报警控制器(联动型)或消防联动控制器的手动控制盘实现,盘上的启停按钮应与消防水泵、防烟和排烟风机的控制箱(柜)直接用控制线或控制电缆连接。4.3.2 条文:手动控制方式,应将消火栓泵控制箱(柜)的启动、停止按钮用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘,并应直接手动控制消火栓泵的启动、停止。以上就是原文抄下来的,他们是不同的。

点评

已看过,确实不太同  发表于 2016-4-5 09:15
发表于 2016-4-1 09:46:23 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-4-1 09:47:41 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽