发表于 2016-3-31 14:53:46
治学以诚 发表于 2016-3-31 14:49
14X501-1
这本图集是错误的,50116是错误的,两本都是根本都不正确的东西。
人家根本不认!
专家还在维护、宣贯!
奈何?
治学以诚
发表于 2016-3-31 14:54:26
治学以诚
发表于 2016-3-31 14:56:48
尺短寸长
发表于 2016-3-31 15:00:20
治学以诚 发表于 2016-3-31 14:56
14X501-1
满足:
应将消火栓泵控制箱(柜)的启动、停止按钮用专用线路直接连接至设置在消防控制室内吗? ...
编制人也是喝糊涂了。
治学以诚
发表于 2016-3-31 15:03:23
尺短寸长
发表于 2016-3-31 15:05:08
治学以诚 发表于 2016-3-31 15:03
但是,问题是,本地消防大队严格要求必须把风机水泵,控制柜上的按钮用专线引到消防控制室内去。
安装人 ...
可恨编制人员脑残,消防大队跟着脑残——严格要求必须把风机水泵,控制柜上的按钮用专线引到消防控制室内去!
tangz0
发表于 2016-3-31 15:08:19
canghaicha 发表于 2016-3-31 13:41
现在的消防验收要求,人为关掉消防联动控制器的电源,手动控制盘再动作,这一点现在的手动控制盘实现不了 ...
可让验收人员提供验收依据,他们依据哪里规范制定验收方法
治学以诚
发表于 2016-3-31 15:09:01
治学以诚
发表于 2016-3-31 15:10:42
尺短寸长
发表于 2016-3-31 15:12:51
2014年我紧急写了一篇文章,指出这些问题,希望杂志社能发表,阻止这些错误出现——
书呆子一个!
“一篇文章”,就能“阻止这些错误出现”?
笑话!
-
tangz0
发表于 2016-3-31 15:15:22
当一本规范的强制性条文(黑体)与与一般性条文规定不一致时,是不是你宁肯执行强制性条文,放弃一般性条文?看4.1.4(强制性条文)的说明,你执行就可以啦。一般性条文明显错了,你就不执行啦。
尺短寸长
发表于 2016-3-31 15:23:13
tangz0 发表于 2016-3-31 15:15
当一本规范的强制性条文(黑体)与与一般性条文规定不一致时,是不是你宁肯执行强制性条文,放弃一般性条文 ...
4.1.4(强制性条文)的说明,是正确的么?
呵呵!
canghaicha
发表于 2016-3-31 15:23:31
治学以诚 发表于 2016-3-31 14:56
14X501-1
满足:
应将消火栓泵控制箱(柜)的启动、停止按钮用专用线路直接连接至设置在消防控制室内吗? ...
14X505-1的图集第27页,第29页,消防控制室手动控制启泵、停泵的接线不是直接引自现场控制箱的启停按钮上,这一点来看,规范编制人应该不是要求“把现场的按钮直接引至消防控制室”实际上原来的多线联动模块满足图示的要求
尺短寸长
发表于 2016-3-31 15:24:38
指鹿为马,黑白颠倒而已。
canghaicha
发表于 2016-3-31 15:27:12
治学以诚 发表于 2016-3-31 14:56
14X501-1
满足:
应将消火栓泵控制箱(柜)的启动、停止按钮用专用线路直接连接至设置在消防控制室内吗? ...
而且,P27页图示中,其消防控制室手动控制启泵、停泵的按钮,其24V电源到底从哪里引没有交代,按图示的意思应该是从现场控制箱引,没有画虚线框,如果画上虚线框,从消防控制室引可以,那就啥问题都解决了