发表于 2016-3-31 13:41:53
治学以诚 发表于 2016-3-31 13:30
2000年以前,都是第四章这样干的。
2000年,海湾第一个出现 直接控制盘专利,代替了第四章这种干法。
现在的消防验收要求,人为关掉消防联动控制器的电源,手动控制盘再动作,这一点现在的手动控制盘实现不了,手动控制盘必须依靠24V电源输出才能完成动作,验收检测就死认这一点,关掉主机电源能远程启停才行
治学以诚
发表于 2016-3-31 13:53:29
治学以诚
发表于 2016-3-31 13:56:43
治学以诚
发表于 2016-3-31 13:58:46
治学以诚
发表于 2016-3-31 14:20:30
治学以诚
发表于 2016-3-31 14:22:06
树欲静而风不止
发表于 2016-3-31 14:27:35
canghaicha 发表于 2016-3-31 12:41
14X501-1的哪一页呢,还是不明白咋弄,我设计的是NHKVV-6X1.5的多线到手动控制盘,现在消防公司不干,意 ...
第29页。到手动控制盘4芯就够了,其余备用。
树欲静而风不止
发表于 2016-3-31 14:34:04
治学以诚 发表于 2016-3-31 13:56
我本地,接触过三个消防安装公司,他们讲,去年和今年验收的消防项目,必须看到控制柜上的按钮用专线引到消 ...
现场柜子打在自动状态,这个远程手控没啥用呀
治学以诚
发表于 2016-3-31 14:43:22
尺短寸长
发表于 2016-3-31 14:45:49
治学以诚 发表于 2016-3-31 14:20
图集里的应急控制按钮直通电源
不满足规范的。
本地就坚决要求必须专线接按钮,引到控制室里去。
rainmen_73
“图集里的应急控制按钮直通电源,不满足规范的。” 请教不满足哪本规范?发表于 13 分钟前
是啊。
同问:请教不满足哪本规范?
治学以诚
发表于 2016-3-31 14:46:15
尺短寸长
发表于 2016-3-31 14:46:57
治学以诚 发表于 2016-3-31 14:46
消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘.
红字部分被忽略,因为,线路接不上所谓的消防联动控制 ...
那是编制人酒喝多了。