[规范条文] 排烟风机和消防水泵的直接启停按钮引至消防控制室的手动控制盘

[复制链接]
     
 楼主| 发表于 2016-3-31 13:41:53 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2016-3-31 13:30
2000年以前,都是第四章这样干的。
2000年,海湾第一个出现 直接控制盘专利,代替了第四章这种干法。

现在的消防验收要求,人为关掉消防联动控制器的电源,手动控制盘再动作,这一点现在的手动控制盘实现不了,手动控制盘必须依靠24V电源输出才能完成动作,验收检测就死认这一点,关掉主机电源能远程启停才行
发表于 2016-3-31 13:53:29 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-3-31 13:56:43 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-3-31 13:58:46 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-3-31 14:20:30 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-3-31 14:22:06 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-3-31 14:27:35 | 显示全部楼层
canghaicha 发表于 2016-3-31 12:41
14X501-1的哪一页呢,还是不明白咋弄,我设计的是NHKVV-6X1.5的多线到手动控制盘,现在消防公司不干,意 ...

第29页。到手动控制盘4芯就够了,其余备用。
发表于 2016-3-31 14:34:04 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2016-3-31 13:56
我本地,接触过三个消防安装公司,他们讲,去年和今年验收的消防项目,必须看到控制柜上的按钮用专线引到消 ...

现场柜子打在自动状态,这个远程手控没啥用呀
发表于 2016-3-31 14:43:22 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2016-3-31 14:45:49 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2016-3-31 14:20
图集里的应急控制按钮直通电源
不满足规范的。
本地就坚决要求必须专线接按钮,引到控制室里去。

rainmen_73
“图集里的应急控制按钮直通电源,不满足规范的。” 请教不满足哪本规范?  发表于 13 分钟前

是啊。
同问:请教不满足哪本规范?
发表于 2016-3-31 14:46:15 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2016-3-31 14:46:57 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2016-3-31 14:46
消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘.

红字部分被忽略,因为,线路接不上  所谓的  消防联动控制 ...

那是编制人酒喝多了。
发表于 2016-3-31 14:47:56 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-3-31 14:49:08 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-3-31 14:52:08 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽