治学以诚 发表于 2016-2-25 13:53
以NSX-F型为例,F指分断能力为36KA。
该型号的断路器的IIt是多少?
给你一年时间,你也不一定能知道。
尺短寸长 发表于 2016-2-25 12:00
老诚是个睁眼瞎!
短路电流只要超过开关的瞬动整定电流值,避开动作误差区,肯定动作,时间不会 ...
老诚自己不会看人家 bzp4891 先生提供的“热应力曲线”吗?{:titter:}
尺短寸长
发表于 2016-2-25 17:30:55
治学以诚 发表于 2016-2-25 15:06
过载保护校验公式,是严格的校验公式。虽然,没有人敬重低规的过载保护校验,都是装装样子。但是,这两个公 ...
老诚敬重低规的过载保护校验吗?
不敬重,没资格在这里说三道四。
敬重的,吓人哦:老诚是人是鬼?
尺短寸长
发表于 2016-2-25 17:31:58
治学以诚 发表于 2016-2-25 14:01
因为这个图,不得再批一下李良胜低压电缆热稳定校验探讨
这篇文章完全错误。不带这样讲理的。
李良胜的论文,也无需老诚你废话,当然存在问题的。
尺短寸长
发表于 2016-2-25 17:44:57
治学以诚 发表于 2016-2-25 13:54
就你引bzp4891 版的这个图,我懂,你不懂,给你10年的时间,你也未必懂。
既然老诚版主说“我懂”,为何会写出“I2t试读”这种破烂文章误导电气设计人员且至今不知悔改?
治学以诚
发表于 2016-2-25 17:47:13
治学以诚
发表于 2016-2-25 17:48:35
治学以诚
发表于 2016-2-25 17:57:31
尺短寸长
发表于 2016-2-25 18:02:07
治学以诚 发表于 2016-2-25 17:57
你说的东西,与我的文章不相干。我的文章,是基于一个理想试验下的,科学推论,并且,113、141规范上的这些 ...
老诚的论文:有限流功能的断路器,其限流允通曲线I2t值不能作为校验电缆热稳定的条件。
老诚却又说:你说的东西,与我的文章不相干。
治学以诚
你很流氓。发表于 4 分钟前
究竟是谁“很流氓”?{:titter:}
治学以诚
发表于 2016-2-25 18:02:46
尺短寸长
发表于 2016-2-25 18:05:49
治学以诚 发表于 2016-2-25 17:47
1、限流断路器。
2、分断时间极短(小于0.1s,一般的MCCB瞬动也就20ms)。
3、厂家自身产品所决定的允 ...
我说过“我是专家”?
笑话!
本论坛,不存在专家。
一定要说有,除了老诚版主,谁敢称专家?
站出一个来,试试看。
治学以诚
发表于 2016-2-25 18:06:16
治学以诚
发表于 2016-2-25 18:08:45
尺短寸长
发表于 2016-2-25 18:09:34
治学以诚 发表于 2016-2-25 14:24
电缆的发热特性,K是已知数,给定截面,这个KKSS就是定值,K为特定条件下的特定值。
以PVC电缆为例,K值仅 ...
尺兄不幸忝列为昏昏大众之一员——
NoNoNo!
不是不幸,是有幸忝列为昏昏大众之一员。{:titter:}