发表于 2016-2-25 19:01:43
治学以诚 发表于 2016-2-25 18:58
断路器10^8焦< 电缆 113*113*150*150只要这个公式成立,下面一定成立。
因此,本断路器与本电缆是适配的,不论实际预期短路电流是多少,不论线缆长短,该断路器都能保护该电缆。
好吧,明天一定给你整上“天朝建筑电气实录”,让老诚版主您老涨涨志气、露露脸。
治学以诚
发表于 2016-2-25 19:02:25
尺短寸长
发表于 2016-2-25 19:03:21
治学以诚 发表于 2016-2-25 19:00
断路器满足,分断能力,线路满足压降与动作灵敏度,再满足:
断路器10^8焦< 电缆 113*113*150*150
无 ...
呵呵!
知道乖乖地加条件啦。{:titter:}
治学以诚
发表于 2016-2-25 19:03:36
尺短寸长
发表于 2016-2-25 19:04:16
治学以诚 发表于 2016-2-25 19:02
断路器10^8焦< 电缆 113*113*150*150
只比较这个值,就可以了,这是通用性校验。完全不理会电路特性: ...
教到现在,都没教会。
笨死了。
尺短寸长
发表于 2016-2-25 19:13:25
治学以诚
你这点小水平,在我脚指甲缝里抠一点点灰。都使不了。发表于 3 分钟前
当老诚版主无理取闹胡扯的时候,除了撒泼和说些恶心人的话,还会啥?
治学以诚
发表于 2016-2-25 19:13:48
治学以诚
发表于 2016-2-25 19:15:47
尺短寸长
发表于 2016-2-25 19:15:59
治学以诚 发表于 2016-2-25 19:13
所谓短路热稳定校验,就是分断能力、压降、灵敏度校验都已经完成以后,再做短路热稳定校验。
所以,语境 ...
拉倒吧!
忘了“老诚语录”了?
贵人多忘事是不是呀?
尺短寸长
发表于 2016-2-25 19:18:18
温故而知新。
http://www.jzdq.net.cn/club/thread-22217-1-1.html
[问题探讨] 老诚语录
治学以诚
发表于 2016-2-25 19:19:13
尺短寸长
发表于 2016-2-25 19:20:18
治学以诚 发表于 2016-2-25 19:19
你在本帖中,只有一句话是对的。
1、限流断路器。
O(∩_∩)O哈哈哈~ {:lol:}
尺短寸长
发表于 2016-2-25 19:25:52
治学以诚 发表于 2016-2-25 19:13
所谓短路热稳定校验,就是分断能力、压降、灵敏度校验都已经完成以后,再做短路热稳定校验。
所以,语境 ...
http://www.jzdq.net.cn/club/thread-22217-10-1.html
144#
尺短寸长 发表于 2012-4-10 20:42
老诚语录23:
ABB 的《低压配电电气设计安装手册》四版431-433页,是基于末端短路电流下,断路器可靠分断计算条件的。这个最大长度是没有根据的。
25mm2(铜)100公里配个电缆,短路电流只有10来个安培,装不装短路保护都不当紧的。
即在满足电缆与断路器之间的IIt与KKSS处处适配之后。
断路器能否可靠分断,应当以电缆始端短路电流为依据,即始端短路能可靠分断就可以了。
尺短寸长
发表于 2016-2-25 19:28:35
老诚版主耍赖皮的功夫,是一流还是末流?
尺短寸长
发表于 2016-2-25 19:32:55
治学以诚
NSX-F-400/3-400,F指分断能力为36KA。该断路器,IIt=?发表于 2 分钟前
问老诚版主:您老会不会看“热应力曲线”?
会!
会,还问?
不会!
不会,人家bzp4891 不是已经教过你了,为何还问?