治学以诚 发表于 2016-2-25 13:53 以NSX-F型为例,F指分断能力为36KA。 该型号的断路器的IIt是多少? 给你一年时间,你也不一定能知道。
尺短寸长 发表于 2016-2-25 12:00 老诚是个睁眼瞎! 短路电流只要超过开关的瞬动整定电流值,避开动作误差区,肯定动作,时间不会 ...
消防应急照明专题帖子汇总
治学以诚 发表于 2016-2-25 15:06 过载保护校验公式,是严格的校验公式。虽然,没有人敬重低规的过载保护校验,都是装装样子。但是,这两个公 ...
治学以诚 发表于 2016-2-25 14:01 因为这个图,不得再批一下李良胜 低压电缆热稳定校验探讨 这篇文章完全错误。不带这样讲理的。
治学以诚 发表于 2016-2-25 13:54 就你引bzp4891 版的这个图,我懂,你不懂,给你10年的时间,你也未必懂。
治学以诚 发表于 2016-2-25 17:57 你说的东西,与我的文章不相干。我的文章,是基于一个理想试验下的,科学推论,并且,113、141规范上的这些 ...
治学以诚 发表于 2016-2-25 17:47 1、限流断路器。 2、分断时间极短(小于0.1s,一般的MCCB瞬动也就20ms)。 3、厂家自身产品所决定的允 ...
治学以诚 发表于 2016-2-25 14:24 电缆的发热特性,K是已知数,给定截面,这个KKSS就是定值,K为特定条件下的特定值。 以PVC电缆为例,K值仅 ...