关于ATSE进线前用什么开关设备的问题
以前见过ATSE前用断路器的,但是去掉过载功能,也有用熔断器的,也有用隔离开关的,大家设计时怎么用,为什么?本帖最后由 bzp4891 于 2016-2-25 08:45 编辑
自身不带过电流保护的PC级自动转换开关,前端应采用限流型熔断器或限流型断路器,带延时型的断路器时需要降容使用,黄色部分为带延时时抵御短路电流的能力(热应力和电动力)降低了。自动转换开关前面不可能使用隔离开关作为保护元件的,如果仅仅是将隔离开关作为ATSE前端的“隔离”元件又有点多余。 我一般用隔离开关,上级出线做限流。 本帖最后由 bzp4891 于 2016-2-25 08:51 编辑
whitepigeon 发表于 2016-2-25 08:45
我一般用隔离开关,上级出线做限流。
这个隔离开关的作用是“方便检修时形成可见隔离断点”? 能否给出示意图?一般的设置如下图:
治学以诚 发表于 2016-2-25 08:51
请教:
看H行,时间栏,表示,有效值50KA的一个正弦电流,加载到断路器上时,在1/4周波内被分断。
请问: ...
这个50KA是短时耐受电流,时间0.05s,ATSE转换开关遵循的是GB14048.11标准,对于PC级的ATSE其短时耐受电流时间在电流等级大于400A时,要求3个周波,即60ms,小于400A时短时耐受时间是1.5个周波,即30ms。图例是美国ASCO产品,遵循的是UL1008,时间稍有区别但基本上和IEC60947-6-1相同。 bzp4891 发表于 2016-2-25 08:49
这个隔离开关的作用是“方便检修时形成可见隔离断点”? 能否给出示意图?一般的设置如下图:
PC级的ATS有些只有常用备用档位,没有停电隔离档。
所以在紧挨着ATS的前端设置隔离电器。 放射式配电,前面加个隔离开关;树干式的,前面加个断路器 治学以诚 发表于 2016-2-25 08:51
请教:
看H行,时间栏,表示,有效值50KA的一个正弦电流,加载到断路器上时,在1/4周波内被分断。
请问: ...
限流型断路器的限流作用表现为2点,对热的限制作用和对电动力的限制作用,分别与热应力曲线和限流曲线表达,分别如下图所示,至于限流的最小作用电流就是曲线左下方的曲线起始端。 本帖最后由 bzp4891 于 2016-2-25 09:28 编辑
治学以诚 发表于 2016-2-25 09:04
那也要问你,有效值50KA的一个正弦电流,加载到限流断路器上时,在1/4周波内被限流断路器分断,譔限流断路 ...
起动限流功能的最小电流是多少?------是指使断路器触头斥开的最小电流吗?!因为只有触头斥开之后才产生电弧,而电弧是有阻抗的,限流断路器的限流作用要归功于这个“电弧阻抗”。 治学以诚 发表于 2016-2-25 09:13
我认为“有限流功能的断路器,其限流允通曲线I2t值不能作为校验电缆热稳定的条件。”
后来杂志社又 ...
1、限流断路器。
2、分断时间极短(小于0.1s,一般的MCCB瞬动也就20ms)。
3、厂家自身产品所决定的允通曲线 I2t 值(不是计算所得)。