尺短寸长
发表于 2016-2-24 08:41:55
38问(1)同82#楼28问中的4.6问解析的疑问。(2)5.7问(1)答中的解析会与4.6问中的解析,为何是一个问题出现两种不同的答案?《建筑电气设计疑难点解析及强制性条文》编制组的编委、审委,是如何编、审的?
树欲静而风不止
发表于 2016-2-24 08:42:02
正是由于规范编得不清楚,解析才应运而生。一个三级负荷的消防泵,到底要不要末端切换,都找不到依据,这规范。。。。一本防火规范,连消防用啥电缆都没有搞清楚。。。。这规范。。。
尺短寸长
发表于 2016-2-24 08:48:19
39问电气竖井的防火密封隔离,仅仅只是“楼层间”的防火封堵吗? GB 50016-2014《建筑设计防火规范》
是不是正因为专家都如此马虎,才逼得王主编脑洞大开,奇葩规定层出不穷?
尺短寸长
发表于 2016-2-24 08:50:44
40问暗敷于干燥场所的金属导管,是“宜采用”管壁不小于1.5mm的电线管吗? GB 50054-2011《低压配电设计规范》
尺短寸长
发表于 2016-2-24 08:52:18
41问(1)提高或降低一级照度标准值,是“很高要求”么?(2)实际操作中,为啥是“对于高星级酒店或外资背景商业”才“可依据甲方出具正式的设计任务书”结合标准第4.1.2、4.1.3条规定提高或降低一级照度标准值?非“高星级酒店或外资背景商业”为啥被排除在外?
尺短寸长
发表于 2016-2-24 08:54:40
42问(1)后勤区的疏散照明照度值为何是“宜按《建筑设计防火规范》GB 50016-2014第10.3.3条”执行而不是“应按”? PS《建筑设计防火规范》GB 50016-2014第10.3.3条是针对消防疏散照明的规定条款么? (2)《体育建筑电气设计规范》JGJ 354-2014第9.1.4条和《建筑设计防火规范》GB 50016-2014第10.3.2条既然明明白白有规定,干嘛还拿过气的《民用建筑电气设计规范》13.8.6条及其表格来说事?
尺短寸长
发表于 2016-2-24 08:55:45
43问《建筑电气设计疑难点解析及强制性条文》编制组的专家为何引用淘汰标准???
尺短寸长
发表于 2016-2-24 09:03:28
44问(1)人员密集场所指0.8㎡/人的场所——此定量规定,出自何处?PS《建筑设计防火规范》GB 50016-2014编制组至今不敢正面回答,《建筑电气设计疑难点解析及强制性条文》编制组的专家胆子倒是蛮大的,难道也是王主编的意思? (2)人员密集厂房指“制衣、制鞋、电子厂房等设置火灾自动报警系统的厂房”就越发扯淡了。人家《建筑设计防火规范》GB 50016-2014第8.4.1条1款“任一层建筑面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的制鞋、制衣、玩具、电子等类似用途的厂房”应设FAS的规定,不是依据其人员是否密集,而是依据厂房规模。 太过搞笑了!{:lol:} O(∩_∩)O哈哈哈~
尺短寸长
发表于 2016-2-24 09:09:11
45问同25问(见69#楼)。
拿胡扯的规范规定条款来胡扯。
尺短寸长
发表于 2016-2-24 09:26:52
46问(1)沪消发〔2004〕352号《大中型商场防火技术规定》有明确规定不假,但自2004-09-21发布此技术规定以来,在下在上海未见一个大中型商场是符合这个5.2.1的间距要求的(当然,好多大中型商场没去过,只是但凡到过的大中型商场,无一符合):a. 地面设置灯光型的,未见过;b. 地面设置蓄光型的,间距不但远超1.5m,连灯光型的5m间距要求也都突破了,大多在7~10m左右。 (2)另外,在国内多个飞机场的公共通道上,其地面设置的灯光型疏散指示标志,也大多在10m左右(距离近的也达8m左右)。 《建筑电气设计疑难点解析及强制性条文》编制组的编委、审委有无调查研究过这些大中型商场诱导指示标志(灯光型或蓄光型)的具体落实?这些年执行GB 50016-2006《建筑设计防火规范》11.3.5“保持视觉连续的灯光疏散指示标志或蓄光疏散指示标志”的情况究竟如何,实地踏勘过没有?
尺短寸长
发表于 2016-2-24 11:49:15
47问(1)请问《建筑电气设计疑难点解析及强制性条文》编制组的编委、审委,在(有洗浴设施的)卫生间0、1区的上方,为何不能装灯?(2)规范编制组编错了规定,《建筑电气设计疑难点解析及强制性条文》编制组也去起维护、辩解这个错误规定的作用?
尺短寸长
发表于 2016-2-24 13:21:13
48问请问《建筑电气设计疑难点解析及强制性条文》编制组的编委、审委,哪来的“住宅插座回路应装设漏电保护和过、欠电压保护功能的保护装置”? PS“每套住宅应设置自恢复式过、欠电压保护电器”一波未平,“住宅插座回路应装设漏电保护和过、欠电压保护功能的保护装置”一波又起—— 此起彼伏,煞是壮观。
尺短寸长
发表于 2016-2-24 13:46:25
49问请问《建筑电气设计疑难点解析及强制性条文》编制组的编委、审委,办公场所采用荧光灯时“不能确定工作位置时宜采用与外窗平行布灯”是啥道理? PS不知本论坛自视甚高(老诚版主要是不满意,也可以修改成:自视最高)的老诚,懂不懂。
树欲静而风不止
发表于 2016-2-24 14:10:04
尺短寸长 发表于 2016-2-24 13:46
49问请问《建筑电气设计疑难点解析及强制性条文》编制组的编委、审委,办公场所采用荧光灯时“不能确 ...
利用自然光,可关闭部分灯具
尺短寸长
发表于 2016-2-24 14:36:21
50问(1)请问《建筑电气设计疑难点解析及强制性条文》编制组的编委、审委,6.26问的解析,为何与GB 50034-2013《建筑照明设计标准》中的规定条款不一致?(2)《建筑电气设计疑难点解析及强制性条文》编制组“以身作则”采用淘汰术语是不是极不应该? PSGB 50034-2013《建筑照明设计标准》
页:
1
2
3
4
5
6
[7]
8
9
10
11