madact 发表于 2016-4-25 21:46:06

晕,刚看到这帖子,这书我白买了。。。

尺短寸长 发表于 2016-12-8 11:49:33

madact 发表于 2016-4-25 21:46
晕,刚看到这帖子,这书我白买了。。。

前两天,扯了消防疏散照明,结果是昏天黑地,一地鸡毛;{:1_430:}
今天刚交了年终工作总结,得空就来扯一扯消防备用照明。{:1_428:}



2016-12-1至12-2在“建筑电气设计交流”大群讨论消防疏散照明问题时,因类似关于消防疏散照明由FAS联动强制点亮的“自带蓄电池,火灾时切市电”、“消防备用照明,不一定非得蓄电池;消防疏散照明,一定得上蓄电池”、“疏散照明由两路市电双切后供(PS:指不配蓄电池),那是错误的淘汰概念”等实话实说的言论,可能将老前辈得罪了,在此公开说声对不起。{:1_418:}


在本帖“[问题探讨] 《建筑电气设计疑难点解析及强制性条文》中的疑问”中,在下早已将47位包括各位设计大师、国务院特殊津贴的专家及参与此书编写的各路专家全得罪了,在此也一并说声对不起。{:1_418:}


但吾爱吾师,吾更爱真理。{:1_437:}

上述截图所示《建筑电气设计疑难点解析及强制性条文》针对6.6问的回答,明显可看出有如下的意思:机房(消防)备用照明,不是自带蓄电池便是集中EPS,即便配置自备发电机组或具有双重电源,机房备用照明的蓄电池也不可或缺。64问(1)机房备用照明采用双重电源供电(比如市电),必须得配蓄电池么?{:1_423:}(2)既然允许采用双重电源(比如市电)为机房备用照明供电,再强调“机房备用照明的蓄电池容量重点保证在ATS电源切换时的供电”有嘛道理?两路双重电源的市电进行ATS切换,难道会不满足消防备用照明的切换时间么?{:1_432:}

wsayd 发表于 2016-12-10 18:02:05

关于对不同等级负荷的供电电源可以参考下列规范

wsayd 发表于 2016-12-10 18:34:37

GB/Z 29328—2012 重要电力用户供电电源及自备应急电源配置技术规范
附录C 供电电源典型配置模式