账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 尺短寸长

[问题探讨] 《建筑电气设计疑难点解析及强制性条文》中的疑问

  [复制链接]
     
发表于 2016-4-25 21:46:06 | 显示全部楼层
晕,刚看到这帖子,这书我白买了。。。

点评

不会不会。虽然有些解析错得离谱不太应该,但大部分内容还是正确的。正反都需要辩证对待。  发表于 2016-4-26 08:34
     
 楼主| 发表于 2016-12-8 11:49:33 | 显示全部楼层
madact 发表于 2016-4-25 21:46
晕,刚看到这帖子,这书我白买了。。。

前两天,扯了消防疏散照明,结果是昏天黑地,一地鸡毛;
今天刚交了年终工作总结,得空就来扯一扯消防备用照明。

64.png

2016-12-1至12-2在“建筑电气设计交流”大群讨论消防疏散照明问题时,因类似关于消防疏散照明由FAS联动强制点亮的“自带蓄电池,火灾时切市电”、“消防备用照明,不一定非得蓄电池;消防疏散照明,一定得上蓄电池”、“疏散照明由两路市电双切后供(PS:指不配蓄电池),那是错误的淘汰概念”等实话实说的言论,可能将老前辈得罪了,在此公开说声对不起。{:1_418:}



在本帖“[问题探讨] 《建筑电气设计疑难点解析及强制性条文》中的疑问”中,在下早已将47位包括各位设计大师、国务院特殊津贴的专家及参与此书编写的各路专家全得罪了,在此也一并说声对不起。{:1_418:}



但吾爱吾师,吾更爱真理。


上述截图所示《建筑电气设计疑难点解析及强制性条文》针对6.6问的回答,明显可看出有如下的意思:
机房(消防)备用照明,不是自带蓄电池便是集中EPS,即便配置自备发电机组或具有双重电源,机房备用照明的蓄电池也不可或缺。
64
1)机房备用照明采用双重电源供电(比如市电),必须得配蓄电池么?
2)既然允许采用双重电源(比如市电)为机房备用照明供电,再强调“机房备用照明的蓄电池容量重点保证在ATS电源切换时的供电”有嘛道理?
两路双重电源的市电进行ATS切换,难道会不满足消防备用照明的切换时间么?

发表于 2016-12-10 18:02:05 | 显示全部楼层
关于对不同等级负荷的供电电源可以参考下列规范

GBZ 29328-2012 重要电力用户供电电源及自备应急电源配置技术规范.pdf

1.37 MB, 下载次数: 6, 下载积分: E币 -5

发表于 2016-12-10 18:34:37 | 显示全部楼层
GB/Z 29328—2012 重要电力用户供电电源及自备应急电源配置技术规范
附录C 供电电源典型配置模式
未命名1.JPG
未命名2.JPG
未命名3.JPG
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-6-26 21:42 , Processed in 0.081175 second(s), 30 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表