尺短寸长
发表于 2016-2-24 14:41:52
奇文共欣赏,疑义相与析。
尺短寸长
发表于 2016-2-24 14:47:59
51问(1)《建筑电气设计疑难点解析及强制性条文》编制组的编委、审委,居然也愿意给王主编编出来的这条“配电箱及开关应设置在仓库外”奇葩规定背书?(2)库房“闷顶内严禁明敷线”有啥科学道理?穿金属管明敷不可以吗?
尺短寸长
发表于 2016-2-24 14:57:46
52问(1)《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008是真理的化身吗?(2)“两套接地极系统”是指神马接地系统?没有前提条件的“两套接地极系统”,《建筑电气设计疑难点解析及强制性条文》编制组能随随便便说“可以”设置分开的两套吗?
尺短寸长
发表于 2016-2-24 15:07:36
……
53问奇了怪了!《建筑电气设计疑难点解析及强制性条文》编制组,有主编、副主编,有大师、知名专家,有编委、审委,共计有47个人,居然无一人看出这个解析将防直击、防侧击混淆了吗?
尺短寸长
发表于 2016-2-24 15:20:32
……
54问《建筑电气设计疑难点解析及强制性条文》编制组能否回答何谓GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》中的这个“火灾危险场所”?
ej-hyd
发表于 2016-2-24 15:20:39
为什么老是用业余时间来赚钱,能不能负责一点!!!
尺短寸长
发表于 2016-2-24 16:11:58
对“第八节 电气消防系统”,因涉及GB 50116-2013,一看就觉得恶心,本不愿提问,但看见8.22问的解析(《建筑电气设计疑难点解析及强制性条文》编制组全盘照搬照抄了丁大的宣贯讲课内容),着实忍俊不禁—— 55问(1)目前我国的建筑还不能达到局部疏散的要求——奇怪了!a. 2014-06-01之前,我国的建筑是局部疏散。2014-05-31一过,我国的建筑不可以局部疏散了。哪门子道理?b. 我国宝岛台湾的建筑采用局部疏散,他们的建筑很高级吗?我们大陆的建筑,比台湾差在哪?就不能局部疏散了?c. 目前外国的建筑,又如何?能不能达到局部疏散?{:titter:}(2)奇葩在于:先行疏散掉一些着火层及其相邻层的人,就避免发生拥堵、踩踏事件而言,反而比不上同时疏散,同时疏散反而能避免拥堵。睁眼说瞎话,也不带这么干的! PS丁大的录音讲话节选:应急广播也可能分层,警报器一定全楼响。(着火建筑物内的人)都有义务(权利)第一时间得知发生火灾。疏散通道:单层最多人数算。上下三层先走了,下边的人再走,可能会超过均匀流量的人数关系。所以,全楼同时疏散。 神马GP道理,全楼同时疏散不会“超过均匀流量的人数关系”,局部先行疏散掉一些人员反而“可能会超过均匀流量的人数关系”?I服了YOU!
尺短寸长
发表于 2016-2-24 16:17:27
“第八节 电气消防系统”,留给我们的老诚版主吧。{:lol:}
尺短寸长
发表于 2016-2-24 16:32:50
56问 (1)住宅塔楼的非消防负荷只有航空障碍灯——这是啥情况?太可怕了。有不住人的住宅塔楼么? (2)同68#楼的24问(3.14问)。
yangyang7201
发表于 2016-2-25 11:23:16
尺短寸长 发表于 2016-2-24 16:32
56问(1)住宅塔楼的非消防负荷只有航空障碍灯——这是啥情况?太可怕了。有不住人的住宅塔楼么?...
问题是否正确都没有审核明白,就来释疑了!
不释还好,越释越疑。。。。。。{:sweat:}
尺短寸长
发表于 2016-2-25 12:28:19
第一章 建筑电气设计疑难问题解析见以上部分。
第二章 建筑电气设计部分强制性条文见以下部分。
1问关于13版《火规》,让与老诚版主。{:titter:}
2问下面这两个规范“强条”是正确的吗?《建筑电气设计疑难点解析及强制性条文》不加分析,只知照搬照抄,应不应该?
8 JGJ 16-2008《民用建筑电气设计规范》 4.9.2条16 GB 50053-2013《20kV及以下变电所设计规范》6.1.3条
尺短寸长
发表于 2016-2-26 08:36:34
3问下面这个规范“强条”是正确的吗?《建筑电气设计疑难点解析及强制性条文》不加分析,只知照搬照抄,应不应该?
8 JGJ 16-2008《民用建筑电气设计规范》 12.6.2条
12.6.2手持式电气设备应采用专用保护接地芯导体,且该芯导体严禁用来通过工作电流——(1)手持式电气设备,就必定“应采用专用保护接地芯导体”么?(2)《建筑电气设计疑难点解析及强制性条文》编制组的主编副主编、大师知名专家、编委审委,你们家里的电吹风、吸尘器都配了“专用保护接地芯导体”?难不成是“专供”的手持式电气设备?
尺短寸长
发表于 2016-2-26 10:18:17
4问下面这这个规范“强条”, GB 50016-2014《建筑设计防火规范》确认是“备用电源的连续供电时间”吗?19 GB 50016-2014《建筑设计防火规范》10.1.5条
PSGB 50016-2014《建筑设计防火规范》10.1.5条的条文说明,白纸黑字写着:本规范中的“消防应急照明”是指火灾时的疏散照明和备用照明。
尺短寸长
发表于 2016-2-26 10:19:34
5问面对下面这这个规范“强条”,《建筑电气设计疑难点解析及强制性条文》编制组不应该对其批评批评吗?
19 GB 50016-2014《建筑设计防火规范》 10.1.8条
编制人员粗心得连个前提条件都忘了加上,就将其列为“强条”抛出来祸害人,大家说是不是?
尺短寸长
发表于 2016-2-26 10:31:19
本帖最后由 尺短寸长 于 2016-2-26 14:55 编辑
6问
面对下面这这个规范“强条”,《建筑电气设计疑难点解析及强制性条文》的主编副主编、大师知名专家、编委审委(共计47人),每个人都扪心自问一下:
对于老年人建筑,我设计选用过、校核、审核、检查过这个“宽板防漏电式按键开关(高度离地宜为1.00~1.20m)”没有?
61 JGJ 122-99《老年人建筑设计规范》5.0.9
页:
1
2
3
4
5
6
7
[8]
9
10
11