发表于 2015-9-7 12:36:06
治学以诚 发表于 2015-9-7 11:45
只有绝缘被长时间加热,屋内空气也被长时间加热。所以,绝缘达到燃点后,自然形成轰燃,才会引起火灾。
废话!
绝缘达到燃点后,自然形成轰燃,才会引起火——
绝缘温度不达到燃点,它会自燃吗?
请问:PVC 绝缘的燃点,是多少度?
老诚版主罔顾事实,不用脑思考,才会相信并再次说出“电缆表面温度超过200度,此时没发生短路与接地故障,电缆起火”这样的 GH。
尺短寸长
发表于 2015-9-7 12:43:01
治学以诚 发表于 2015-9-7 11:47
文章存在着严重的思维定势,火灾一定是短路造成的,且一定是MCCB拒动。
不是客观分析,技术论证。这样, ...
乱七八糟!
1、MCCB拒动——这是事实,不用老诚扣这个“文章存在着严重的思维定势”帽子。
2、火灾一定是短路造成的——这是老诚说的!
老诚版主一发急,容易将自己所思所想,扣人家身上。
过负荷运行(电缆成束敷设,越发降低了电缆的载流能力)——绝缘老化——引发短路或接地故障(金属性、电弧性,都有可能)——造成电缆自燃——开关拒动(开关选择、整定有误。)
pigl
发表于 2015-9-7 13:42:59
您有正確使用嗎?高雄市警局新興分局最近在臉書粉絲專頁,分享一段網路流傳已久的宣導影片,提醒民眾別將綑綁電線,以免造成短路走火。
影片中,將電器的電線綁在一起,接著打開開關,3分鐘後插座處開始冒白煙,3分30秒後走火燃燒;透過熱顯像儀,沒綑綁的電線導體溫度在攝氏90度以下,經綑綁的電線因熱量很難流通,導體溫度升到200度以上就會燃燒。
消防署也在「防範電器火災」的宣導中提到,不可綑綁使用延長線及電線,以免通電時導致溫度升高熔解外覆塑膠,造成電線短路起火。
原文網址: 綑綁電線小心短路走火 看完這支實測影片就不敢這樣做 | ETtoday生活新聞 | ETtoday 新聞雲 http://www.ettoday.net/news/20150905/560155.htm#ixzz3l1q2uxTa
Follow us: @ETtodaynet on Twitter | ETtoday on Facebook
pigl
发表于 2015-9-7 13:48:33
災害防治
http://www.doc88.com/p-7844338960737.html
治学以诚
发表于 2015-9-7 13:50:32
尺短寸长
发表于 2015-9-7 13:52:57
治学以诚 发表于 2015-9-7 13:50
2、在电缆已经起火燃烧的情况下,保护电器为什么不动作?
我可以理解为MCCB自火灾初起至消防局去观察配 ...
老诚,论文都不仔细看,就胡咧咧乱讲。
治学以诚
发表于 2015-9-7 13:56:51
治学以诚
发表于 2015-9-7 14:03:17
尺短寸长
发表于 2015-9-7 14:06:20
治学以诚 发表于 2015-9-7 13:56
主要是我不相信,偶尔的短路,或接地故障,就会导致火灾。
短路,或接地故障与导致火灾。关系,既不 ...
自己去看 64# pigl 大侠贴出的帖子!
http://www.doc88.com/p-7844338960737.html
尺短寸长
发表于 2015-9-7 14:07:41
治学以诚 发表于 2015-9-7 14:03
短路:
一是电弧斥力,使导线分开。这一次电弧使断路器不分断,因,导线已经分断,那么,MCCB永不会动作。 ...
老诚,闭眼看文章,睁眼说胡话。
治学以诚
发表于 2015-9-7 14:08:00
尺短寸长
发表于 2015-9-7 14:12:39
治学以诚 发表于 2015-9-7 14:08
如果一个电弧,就致发了火灾,那么,本次火灾与MCCB灵敏度满足与不满足则没有任何关系。
文章的立足点也就 ...
对呀,开关在发生短路的情况下,都不能可靠分断,最为致命。
本案例,所有的保护,全部违规!
治学以诚
发表于 2015-9-7 14:13:19
治学以诚
发表于 2015-9-7 14:17:28
尺短寸长
发表于 2015-9-7 14:19:49
治学以诚 发表于 2015-9-7 14:13
你要看前面 的,温度升高,使塑胶融解,这是必要条件。
没有这个条件,短路不会导致,铜线路短路着火。
...
科普的东西,不十分严谨——
呵呵。
老诚的言论,才万分靠谱?
老诚不知从哪里看到了一个视频,屁颠屁颠就跑来说“电缆表面温度超过200度,此时没发生短路与接地故障,电缆起火”。{:titter:}