治学以诚 发表于 2015-9-6 10:00:11

治学以诚 发表于 2015-9-6 10:05:49

治学以诚 发表于 2015-9-6 10:07:25

治学以诚 发表于 2015-9-6 10:16:53

治学以诚 发表于 2015-9-6 10:25:35

树欲静而风不止 发表于 2015-9-6 10:27:48

支持版主!想问一下,导线在线槽内敷设,是否也是这样?

治学以诚 发表于 2015-9-6 10:29:48

yangyang7201 发表于 2015-9-6 10:39:01

治学以诚 发表于 2015-9-6 10:16
尺兄的文章讲到,电缆盘绕多圈。他继而做了种种分析,分断灵敏度等等分析。
其实,只要导线绝缘层可燃,火 ...

yangyang7201 发表于 2015-9-6 10:42:24

老诚版主说的应该是这一篇:


尺短寸长 发表于 2015-9-6 10:44:06

治学以诚 发表于 2015-9-6 10:16
尺兄的文章讲到,电缆盘绕多圈。他继而做了种种分析,分断灵敏度等等分析。
其实,只要导线绝缘层可燃,火 ...

论文截选:
100m长的VV-2×1.5+PE1.5(L、N、PE)无论从过负荷保护所应该保证的电缆载流量要求,还是短路、接地故障保护所应该保证的保护电器单相短路、单相接地故障灵敏度要求,都不能与所选用的MCCB配合,无一项满足《低规》的规定,加之其中有超过30m长的电缆被极不合理地盘成一卷成束敷设,电缆所允许的载流量必将大打折扣。这段超过30m长的电缆的实际工作情况,相当于约20根同截面的电缆不但运行在并列敷设条件下,而且还全部运行在过负荷状态下。

治学以诚 发表于 2015-9-6 10:44:53

yangyang7201 发表于 2015-9-6 10:50:08

治学以诚 发表于 2015-9-6 10:44
哪一条结论都不正确。
是盘绕,导致电缆过热,绝缘起火,此时,还没发生,接地或短路。
是先行火灾, ...

老诚版主这是挑刺儿来了{:lol:}

尺总接招儿,开整!{:titter:}

治学以诚 发表于 2015-9-6 10:51:58

尺短寸长 发表于 2015-9-6 10:55:51

治学以诚 发表于 2015-9-6 10:44
哪一条结论都不正确。
是盘绕,导致电缆过热,绝缘起火,此时,还没发生,接地或短路。
是先行火灾, ...

看来老诚版主与王金元主编的观点完全一致:
没有外部引火源为前提,电线电缆在过负荷运行时,不发生短路或接地故障,也会发生电缆自燃引发电气火灾。

(有听过宣贯讲课的学员介绍)王金元主编给大家上课还特别提到:我国绝大部分的电气火灾是过负荷运行造成的。。。。。。

老诚版主与王金元主编想一块去了。

yangyang7201 发表于 2015-9-6 10:59:33

尺短寸长 发表于 2015-9-6 10:55
看来老诚版主与王金元主编的观点完全一致:
没有外部引火源为前提,电线电缆在过负荷运行时,不发生短 ...

还不完全一样!

老诚版主认为只要电缆敷设方式不正确,电缆不过负荷也要起火!
页: [1] 2 3 4 5 6 7 8
查看完整版本: 忽然想起尺兄的一篇文章,不去查了。