这是住建部标准定额司盖章的书面回复函——
没办法,人家高高在上,在下就主动些吧。
奈何,手机不接,短信不回,咋办?
小菜
发表于 2015-8-13 09:26:31
主编口误,被你们抓到小辫子了。主编经常口误的
zhouke
发表于 2015-8-13 14:24:16
尺短寸长 发表于 2015-8-13 08:30
这是住建部标准定额司盖章的书面回复函——
革命尚未成功,同志仍需努力。也许会感动上苍的。
DDou
发表于 2015-8-13 17:19:50
治学以诚 发表于 2015-8-12 11:39
并联的,是起泵继电器长期失电, 这样无法保证,消防时,能使之得电。
平时,如果线路损坏,继电器仍然是 ...
串联的确实可靠!海湾的产品手册里接法是并联的。
099010
发表于 2015-8-13 18:36:58
涨姿势了,其实之前我都没有细想过这个问题。串联确实比并联可靠性高!{:4_112:}跟着老大们走~~~
hl891223
发表于 2015-8-14 09:44:45
尺短寸长 发表于 2015-8-12 11:19
呵呵。
丁大人,也可怕!
请问尺总你们当地的消防队审图的懂技术吗?
前一段消防队来我们写字楼检查,说候梯厅的门不是防火门,我们说那是普通电梯,这里不是消防电梯,
人家回答“那着火了怎么办”
我都不知道怎么给他讲了
治学以诚
发表于 2015-8-14 09:45:00
治学以诚
发表于 2015-8-14 09:55:05
cw8296412
发表于 2015-8-14 10:04:08
yangyang7201 发表于 2015-8-12 17:01
http://www.jzdq.net.cn/club/thread-30653-1-1.html
尺总已经把课件放在这个链接了!
谢谢!好好学习下{:4_126:}
治学以诚
发表于 2015-8-14 10:05:31
yis359574718
发表于 2015-8-14 10:06:47
又涨知识了{:smile:}
kanmiyoun1985
发表于 2015-8-14 10:48:20
做电气,学基础的时候就知道,串联想较于并联,串联更易于电路畅通与否的检测,断了就是断了。
尺短寸长
发表于 2015-8-14 11:11:52
治学以诚 发表于 2015-8-14 10:05
现在的自动启泵方式不科学。
压力起泵和水流指示器起泵,当然不科学。
现在的自动启泵方式不科学——
不同意。自动启泵蛮好蛮科学的。
即使一切起泵方式都失败。串联联接的起泵方式,也一定能完成起泵——
基本赞同。
PS
老诚好极端。
就给老诚来一极端情况:
当二次回路彻底玩完,仅靠控制回路启泵环节,是实施不了启泵的。{:titter:}
尺短寸长
发表于 2015-8-14 11:42:56
治学以诚 发表于 2015-8-14 10:05
现在的自动启泵方式不科学。
压力起泵和水流指示器起泵,当然不科学。
压力起泵和水流指示器起泵,当然不科学——哪来的“水流指示器起(启)泵”?规范没有采用““水流指示器启泵”。{:mad:}