shhlby 发表于 2015-8-27 08:15:08

没搞懂‘诚版’的消火栓按钮直接启泵的串连接法,能画个简单示意图吗?

‘海湾’的示意图就很清晰,感觉是目前工程中的通用接法。

治学以诚 发表于 2015-8-27 08:54:48

治学以诚 发表于 2015-8-27 09:07:13

尺短寸长 发表于 2015-8-27 09:07:45

治学以诚 发表于 2015-8-27 08:54
这是原理图,实际的布线图,需要改一下表达方式。
下图是实际布线图。

老诚的消火栓按钮启泵,采用了DC24V,缘由是?

ruan0094 发表于 2015-9-6 10:24:07

路过,学习

zz_1973 发表于 2015-9-11 21:16:14

77、78楼的图,手动按钮应该是常闭的。
指责别人,自己也犯了错。
编规范的也是人啊!
我也是经常犯错的人啊!
个人意见:基本认同新火规关于消火栓按钮的做法。

zz_1973 发表于 2015-9-11 21:43:21

77、78楼的图,按钮灯的启闭逻辑也有问题。
按钮灯的作用应该是告诉人们消火栓泵是否启动的。
77、78楼的图,按钮按下,按钮灯就会亮,与消防泵是否启动无关。

zz_1973 发表于 2015-9-11 21:46:37

诚版在论坛也是有相当影响力的“人物”了。
对自己说过的话,也向对待规范那样认真才对。

治学以诚 发表于 2015-9-12 15:18:07

治学以诚 发表于 2015-9-12 15:26:45

治学以诚 发表于 2015-9-12 15:50:03

治学以诚 发表于 2015-9-12 15:51:12

治学以诚 发表于 2015-9-12 15:56:03

治学以诚 发表于 2015-9-12 16:04:05

治学以诚 发表于 2015-9-12 16:05:36