发表于 2015-8-12 10:48:09
治学以诚
发表于 2015-8-12 10:49:02
治学以诚
发表于 2015-8-12 10:53:47
治学以诚
发表于 2015-8-12 10:59:31
治学以诚
发表于 2015-8-12 11:01:10
尺短寸长
发表于 2015-8-12 11:05:05
治学以诚 发表于 2015-8-12 10:59
再谈一下压降,当采用4平方导线时,5.3欧/Km
吸合电流0.3安,1000米长,导线压降是1.6伏。
可靠性和安全性方面降低——
这是P话。
电压降不满足要求,立刻启泵,调试运维就能及时发现。
而不是“如果有个接点松动或断线消防水泵就不能启动”。胡说八道,不打草稿。
除非,王主编自己以前一直在做违规设计、在审违规设计,却不自知。
治学以诚
发表于 2015-8-12 11:07:37
尺短寸长
发表于 2015-8-12 11:08:59
叹为观止,叹为观止。{:sweat:}
治学以诚
发表于 2015-8-12 11:12:13
治学以诚
发表于 2015-8-12 11:15:49
尺短寸长
发表于 2015-8-12 11:19:42
治学以诚 发表于 2015-8-12 11:12
这麼多的消火栓并联起来引至消防水泵房——
这麽长的线路和这麽多的接点所产生的电压降太大,使得中间继电 ...
根本就不懂理论。
远不如丁大人,一句话说得。丁大人说,太浪费导线。。。。
呵呵。
丁大人,也可怕!
400多个按钮,400多根导线……{:lol:}
治学以诚
发表于 2015-8-12 11:22:10
尺短寸长
发表于 2015-8-12 11:25:22
治学以诚 发表于 2015-8-12 11:22
400多个按钮,400多根导线
这句话是,2013火规,电视宣讲课上我听到有讲,至今依然毛骨悚然。
中国建筑电气界,到底是个神马界?
老诚好像发过感慨。
治学以诚
发表于 2015-8-12 11:27:22
治学以诚