[问题探讨] 王主编高见,实在令人瞠目结舌

[复制链接]
     
发表于 2015-8-12 20:34:47 | 显示全部楼层
规范的质量一年不如一年。空说无益,我建议你们几个大腕儿抽空整理一个文字材料,想办法提交给主管部门或主管领导,也许会起点儿作用。

点评

有用么?  发表于 2015-8-12 23:23
     
发表于 2015-8-13 08:30:39 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2015-8-12 20:34
规范的质量一年不如一年。空说无益,我建议你们几个大腕儿抽空整理一个文字材料,想办法提交给主管部门或主 ...

这是住建部标准定额司盖章的书面回复函——

ZJBDF1.png
ZJBDF2.png

没办法,人家高高在上,在下就主动些吧。

奈何,手机不接,短信不回,咋办?
     
发表于 2015-8-13 09:26:31 | 显示全部楼层
主编口误,被你们抓到小辫子了。主编经常口误的

点评

口误?掌嘴! :)  发表于 2015-8-13 09:42
     
发表于 2015-8-13 14:24:16 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-8-13 08:30
这是住建部标准定额司盖章的书面回复函——

革命尚未成功,同志仍需努力。也许会感动上苍的。
     
发表于 2015-8-13 17:19:50 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2015-8-12 11:39
并联的,是起泵继电器长期失电, 这样无法保证,消防时,能使之得电。
平时,如果线路损坏,继电器仍然是 ...

串联的确实可靠!海湾的产品手册里接法是并联的。

起泵按钮

起泵按钮
     
发表于 2015-8-13 18:36:58 | 显示全部楼层
涨姿势了,其实之前我都没有细想过这个问题。串联确实比并联可靠性高!跟着老大们走~~~
     
发表于 2015-8-14 09:44:45 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-8-12 11:19
呵呵。

丁大人,也可怕!

请问尺总你们当地的消防队审图的懂技术吗?
前一段消防队来我们写字楼检查,说候梯厅的门不是防火门,我们说那是普通电梯,这里不是消防电梯,
人家回答“那着火了怎么办”
我都不知道怎么给他讲了
 楼主| 发表于 2015-8-14 09:45:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2015-8-14 09:55:05 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2015-8-14 10:04:08 | 显示全部楼层
yangyang7201 发表于 2015-8-12 17:01
http://www.jzdq.net.cn/club/thread-30653-1-1.html

尺总已经把课件放在这个链接了!

谢谢!好好学习下
 楼主| 发表于 2015-8-14 10:05:31 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2015-8-14 10:06:47 | 显示全部楼层
又涨知识了{:smile:}
     
发表于 2015-8-14 10:48:20 | 显示全部楼层
做电气,学基础的时候就知道,串联想较于并联,串联更易于电路畅通与否的检测,断了就是断了。
     
发表于 2015-8-14 11:11:52 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2015-8-14 10:05
现在的自动启泵方式不科学。

压力起泵和水流指示器起泵,当然不科学。


现在的自动启泵方式不科学——
不同意。自动启泵蛮好蛮科学的。

即使一切起泵方式都失败。串联联接的起泵方式,也一定能完成起泵——
基本赞同。

PS
老诚好极端。
就给老诚来一极端情况:
当二次回路彻底玩完,仅靠控制回路启泵环节,是实施不了启泵的。{:titter:}
     
发表于 2015-8-14 11:42:56 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2015-8-14 10:05
现在的自动启泵方式不科学。

压力起泵和水流指示器起泵,当然不科学。

压力起泵和水流指示器起泵,当然不科学——哪来的“水流指示器起(启)泵”?规范没有采用““水流指示器启泵”。{:mad:}