车库感烟探测器设置原则
规范中:大型车库中,感烟火灾探测器的保护面积为60,半径为5.8米,现在遇到个工程,柱距都是7.9米,结构形式为板柱形式,我想每个柱网设置一个感烟探测器是否可以满足要求? 稍微差一点的,车库布置烟感要考虑梁的影响,还有就是保护面积和半径,多重限制下,你的布置方式欠妥 车库设置感烟探测器,是中国大陆电气界的一大发明。这个是很强大的,13年5月1号以前是会误报,13年5月1号过后就不会误报了,真不知道那天发生了什么 yis359574718 发表于 2015-6-7 06:21
这个是很强大的,13年5月1号以前是会误报,13年5月1号过后就不会误报了,真不知道那天发生了什么
应该是哈利波特坐扫帚来过 以7.9米的柱距,图审一般不会提出异议。(超的很少)。毕竟烟气主要集中在梁中间区域,这个区域是远小于规范的(这是实际情况,计算还是按梁中心线,这是理论) 碰上轴点的就是不满足,柱间面积超60平米了,还没打系数 东海龙王 发表于 2015-6-6 17:42
车库设置感烟探测器,是中国大陆电气界的一大发明。
国外设置的啥探测器 不代表 发表于 2015-6-8 09:59
碰上轴点的就是不满足,柱间面积超60平米了,还没打系数
按半径算在范围内,何况烟气主要集中在梁中间区域 感烟探测器用于车库的合不合理过两年应该就有定论了{:handshake:} 黄花菜 发表于 2015-6-8 14:56
感烟探测器用于车库的合不合理过两年应该就有定论了
难说!
上海的那个采用感烟探测器的地下汽车库,居然前后两篇论文的结果完全相反。{:dizzy:}
论感烟探测器在大型地下车库的应用(吴中侠)
感烟探测器在大型地下汽车库的使用缺陷(林国成)
两位作者的观点,如针尖对麦芒一般,截然不同。
是探测器的质量问题?
还是通风系统的问题?
不能理解。 尺短寸长 发表于 2015-6-8 15:01
难说!
上海的那个采用感烟探测器的地下汽车库,居然前后两篇论文的结果完全相反。
这是那两篇结论完全相反的文章!
无论感烟还是感温探测器,都会发生误报的现象。
如果除去“车库扫除卫生的扬尘”(可采用正确的打扫方式消除误报)、除去“电焊及喷漆作业”以及“个别部位的功能发生变化(蒸饭、开水间、洗车间、吸烟区)”的误报,剩下部分的误报率是多少呢?
国外汽车库都不采用感烟探测器吗?
依稀记得消防局有关人士讲过:看见不少国外的汽车库,采用了感烟探测器,故才会有上海大型地下汽车库采用感烟探测器的设计案例。