治学以诚
发表于 2014-11-24 18:46:26
治学以诚
发表于 2014-11-24 18:49:21
尺短寸长
发表于 2014-11-24 20:49:34
治学以诚 发表于 2014-11-24 18:49
机电院老总在下面吐槽:凭什么不可以???
这个人凭什么做机电院老总?
老诚版主凭什么可以去审图?
尺短寸长
发表于 2014-11-24 20:53:41
治学以诚 发表于 2014-11-24 18:46
论坛看着都令人生气。毫无基本的电气理论,瞎说。从业几十年,电气的学问丝毫没有。
抱书本读读,懂了。就知道,规范是胡写,图集是胡画。
老诚抱了太多本书读,估计读昏了头,才会问出这个幼稚的问题:
治学以诚 发表于 2014-11-24 18:43
TT、TN是中性点接地系统,
IT是中性点不接地系统,
供配电系统可以同时出现了 TT、TN-S、IT 系统吗?
秋石
发表于 2014-11-24 22:30:46
治学以诚 发表于 2014-11-24 13:31
关键问题是,你如何看,接地故障。
1、如果你认为,接地时,一定能保证断电,混合引出没有问题。
2、如果 ...
治学以诚,虽不中亦不远矣。就这,谬以千里。
治学以诚
发表于 2014-11-25 08:43:53
治学以诚
发表于 2014-11-25 08:47:30
尺短寸长
发表于 2014-11-25 20:25:42
秋石 发表于 2014-11-24 22:30
治学以诚,虽不中亦不远矣。就这,谬以千里。
治学以诚 发表于 2014-11-25 08:47
也不用秋石兄指教。
TT与TN不能共存,是因为TT接地故障时,切除电路的可靠性差,在中性点接地极上有一个电压存在,经中性线与PEN线PE线引到TN系统的设备外壳上,且这个电压长期存在。
TN系统的设备,是不是允许设备接地极,当然允许。即在某些情况下,为了......目的,应当设置接地装置。虽然配电系统是TN,但是,允许设备处设置接地装置。看见没,老诚版主根本“不用秋石兄指教”,老诚版主在教你呢。
尺短寸长
发表于 2014-11-25 20:32:19
治学以诚 发表于 2014-11-25 08:43
机电院老总认为,一定可以三系统共存。尺总也认为可以,因为红字 凭是强调他赞同。
这是入门学问,对TT,TN,IT三个系统基本认识都没有,凭什么做的老总。凭这样的水平就去做机电院老总?
这是入门学问,对TT,TN,IT三个系统基本认识都没有,凭什么做的论坛版主?凭这样的水平就去做施工图设计的审图工作?
治学以诚
发表于 2014-11-26 08:36:51
治学以诚
发表于 2014-11-26 08:37:59
尺短寸长
发表于 2014-11-26 09:31:36
治学以诚 发表于 2014-11-26 08:37
讲过你无数遍,电气的学问,你一丝一毫也没有的。
你好歹也给自己留点自尊。好不好?
反观自照,当知羞惭。
尺短寸长
发表于 2014-11-26 10:49:19
治学以诚 发表于 2014-11-26 08:36
你坚持认为,同一台变压器,可以TT,TN,IT三个系统混合引出吗?
宣贯老师也是瞎扯的,什么,不应混合引出2个以上的系统。
TT,IT不可以混合引出。
TN,IT不可以混合引出。
TT,TN在考虑接地故障不可靠切除电源的情况下,也不可以混合引出。
老诚版主永远沉浸在自己的世界里。{:dizzy:}
老诚版主,醒醒,醒醒,喝点醒酒汤,看看是不是一回事?
北方郎
发表于 2014-11-26 22:45:29
治学以诚 发表于 2014-11-21 17:25
王老有一篇文章讲,TT、TN-S,TN-C--S系统可以混合引出的。
这个问题,关键问题是,你如何看,接地故 ...
老城大哥,思考一个问题哈。
TN系统和TT系统到底界限在哪里?能否抛开定义看本质?其实在电气原理上TN、TT是一致的。
从接地故障电流来看,长线路的TN就相当于TT,短线路的TT就相当于TN。
在最新的GB16895.21里,TN和TT的电击防护手段差不多了。
试想TT系统中电源处接地和装置处接地距离从比较远逐渐到可忽略,是不是完成了从TT到TN的华丽转身?
北方郎
发表于 2014-11-26 22:47:52
治学以诚 发表于 2014-11-24 17:37
你就少说两句吧。半点电气也不懂。
老城大哥,淡定{:4_106:}