治学以诚 发表于 2014-11-24 18:49 机电院老总在下面吐槽:凭什么不可以??? 这个人凭什么做机电院老总?
治学以诚 发表于 2014-11-24 18:46 论坛看着都令人生气。毫无基本的电气理论,瞎说。从业几十年,电气的学问丝毫没有。 抱书本读读,懂了。就知道,规范是胡写,图集是胡画。
治学以诚 发表于 2014-11-24 18:43 TT、TN是中性点接地系统, IT是中性点不接地系统, 供配电系统可以同时出现了 TT、TN-S、IT 系统吗?
治学以诚 发表于 2014-11-24 13:31 关键问题是,你如何看,接地故障。 1、如果你认为,接地时,一定能保证断电,混合引出没有问题。 2、如果 ...
消防应急照明专题帖子汇总
秋石 发表于 2014-11-24 22:30 治学以诚,虽不中亦不远矣。就这,谬以千里。
治学以诚 发表于 2014-11-25 08:47 也不用秋石兄指教。 TT与TN不能共存,是因为TT接地故障时,切除电路的可靠性差,在中性点接地极上有一个电压存在,经中性线与PEN线PE线引到TN系统的设备外壳上,且这个电压长期存在。 TN系统的设备,是不是允许设备接地极,当然允许。即在某些情况下,为了......目的,应当设置接地装置。虽然配电系统是TN,但是,允许设备处设置接地装置。
治学以诚 发表于 2014-11-25 08:43 机电院老总认为,一定可以三系统共存。尺总也认为可以,因为红字 凭 是强调他赞同。 这是入门学问,对TT,TN,IT三个系统基本认识都没有,凭什么做的老总。凭这样的水平就去做机电院老总?
治学以诚 发表于 2014-11-26 08:37 讲过你无数遍,电气的学问,你一丝一毫也没有的。 你好歹也给自己留点自尊。好不好?
治学以诚 发表于 2014-11-26 08:36 你坚持认为,同一台变压器,可以TT,TN,IT三个系统混合引出吗? 宣贯老师也是瞎扯的,什么,不应混合引出2个以上的系统。 TT,IT不可以混合引出。 TN,IT不可以混合引出。 TT,TN在考虑接地故障不可靠切除电源的情况下,也不可以混合引出。
治学以诚 发表于 2014-11-21 17:25 王老有一篇文章讲,TT、TN-S,TN-C--S系统可以混合引出的。 这个问题,关键问题是,你如何看,接地故 ...
治学以诚 发表于 2014-11-24 17:37 你就少说两句吧。半点电气也不懂。