1179276821 发表于 2014-11-7 15:40:28

汽车库潜水泵到底是消防用电设备还是非消防用电设备

GB50116-2013第4.10.1条条文解释:火灾时不应立刻切掉的非消防电源有:地下室排水泵。GB50974-2014第9.2.1条下列建筑物和场所应采取消防排水措施:2、设有消防给水系统的地下室。请问汽车库潜水泵到底是消防用电设备还是非消防用电设备

shan 发表于 2014-11-7 16:32:13

我采用消防和非消防的做法都做过,都没人提意见,做非消防的时候做成保障性负荷。不过根据GB50794-2014这一条来看,好像又变成了消防负荷。

尺短寸长 发表于 2014-11-7 16:46:10

请给排水提资提清楚!!!

dqbllm 发表于 2014-11-7 16:50:23

非消防设备,但火灾时不切除

shan 发表于 2014-11-7 16:53:04

尺短寸长 发表于 2014-11-7 16:46
请给排水提资提清楚!!!

会不会遇到给排水提资为消防类,但审图按4.10.1的条文解释来审查?这就悲催了

1179276821 发表于 2014-11-7 17:00:59

我碰到的水专业设计人员都不清楚也不关心这个泵是消防还是非消防用电

尺短寸长 发表于 2014-11-7 17:09:28

shan 发表于 2014-11-7 16:53
会不会遇到给排水提资为消防类,但审图按4.10.1的条文解释来审查?这就悲催了

4.10.1的条文,何在?

尺短寸长 发表于 2014-11-7 18:45:59

shan 发表于 2014-11-7 16:53
会不会遇到给排水提资为消防类,但审图按4.10.1的条文解释来审查?这就悲催了

方才回过来看 shan 的帖子,才明白调频调到新《火规》条款上了。{:loveliness:}

会不会遇到给排水提资为消防类,但审图按4.10.1的条文解释来审查?这就悲催了——

不悲催!
若真发生此事,你正好借机给这位审图大爷(大婶)上上课:这是消防用电设备。不是消防用电设备的话,如何保证消防排水呢?

madact 发表于 2014-11-7 18:56:20

shan 发表于 2014-11-7 16:32
我采用消防和非消防的做法都做过,都没人提意见,做非消防的时候做成保障性负荷。不过根据GB50794-2014这一 ...

个人觉得应该属于消防负荷。

现在好多变电室和柴油发电机房都在地下,火灾的时候地下室会大量积水,如果不能及时排水都会被淹。

黄花菜 发表于 2014-11-8 16:52:42

这个问题真的很难定.
如果一个大的地下车库,如果一水淹掉电房的话,那得多少水.而且这里有水防电梯的排水泵在.
审图中心的审查人也给过把地下大车库所有的排水泵都按消防负荷配电.

黄花菜 发表于 2014-11-8 16:57:25

如果把地下车库的排水都当成消防水泵,那控制箱要做成防水的了吧.不然喷头一动作,那控制可能要动作断电了

chipy 发表于 2014-11-8 20:22:19

惭愧 除了消防电梯的排水泵,都是按非消防作的。审图也没有提过。

尺短寸长 发表于 2014-11-8 21:28:38

黄花菜 发表于 2014-11-8 16:57
如果把地下车库的排水都当成消防水泵,那控制箱要做成防水的了吧.不然喷头一动作,那控制可能要动作断电了

这有何难?
君不见连消防水泵控制柜都要求IP55了(GB 50974-2014出台前,我们也不过就提IP54要求)。

尺短寸长 发表于 2014-11-8 21:32:42

黄花菜 发表于 2014-11-8 16:52
这个问题真的很难定.
如果一个大的地下车库,如果一水淹掉电房的话,那得多少水.而且这里有水防电梯的排水 ...

审图真牛!

yjgabc 发表于 2014-11-9 23:32:49

尺短寸长 发表于 2014-11-7 16:46
请给排水提资提清楚!!!

有时候他们就提不清楚
页: [1] 2 3 4 5 6