yjgabc 发表于 2014-11-9 23:36:58

尺短寸长 发表于 2014-11-8 21:28
这有何难?
君不见连消防水泵控制柜都要求IP55了(GB 50974-2014出台前,我们也不过就提IP54要求)。

多问一句尺兄,那本规范提到这条的?(IP55)

CXH1301 发表于 2014-11-10 08:42:02

我们这边均按非消防负荷对待

Zidane 发表于 2014-11-10 09:15:07

看给排水的图纸,是消防潜水泵还是非消防潜水泵

yangyang7201 发表于 2014-11-10 09:17:26

本帖最后由 yangyang7201 于 2014-11-10 09:18 编辑

yjgabc 发表于 2014-11-9 23:36
多问一句尺兄,那本规范提到这条的?(IP55)

GB50974-2014《消防给水及消火栓系统技术规范》

sccat 发表于 2015-5-14 23:26:47

半年过去了,有新消息或者结论吗?

lyzzb 发表于 2015-6-8 13:21:58


大半年过去了,有新消息或者结论吗?

zz_1973 发表于 2015-9-1 16:55:01

本帖最后由 zz_1973 于 2015-9-1 16:56 编辑

长江后浪推前浪!
GB50974-2014第9.2.1条 把 GB50116-2013第4.10.1条文解释 狠狠得拍在沙滩上。

尺短寸长 发表于 2015-9-1 17:13:10

zz_1973 发表于 2015-9-1 16:55
长江后浪推前浪!
GB50974-2014第9.2.1条 把 GB50116-2013第4.10.1条文解释 狠狠得拍在沙滩上。

非也非也!

是狠狠地扇了一耳光。{:titter:}

yslideb 发表于 2015-9-2 08:16:46

给排水规范说地下室排水泵室消防设备,电气规范说这不是消防设备。
我倒是要问问各位是什么专业?本专业规范的话不信,却去信别的专业规范!
那你不如去改成给排水专业算了。
别的专业规范和本专业规范意见矛盾时,当然应该以本专业规范为准,这是天经地义的。

尺短寸长 发表于 2015-9-2 09:01:58

yslideb 发表于 2015-9-2 08:16
给排水规范说地下室排水泵室消防设备,电气规范说这不是消防设备。
我倒是要问问各位是什么专业?本专业规 ...

别的专业规范和本专业规范意见矛盾时,当然应该以本专业规范为准,这是天经地义的——

这是应该有的逻辑推理吗?{:sweat:}

别的专业规范和本专业规范规定矛盾时,当然应该以正确的规定为准,这是天经地义的!

尺短寸长 发表于 2015-9-2 09:24:15

yslideb发表于 22 分钟前
尺总,这个态度也没什么不妥吧?作为一个电气设计人,首先采用电气专业规范指导自己工作。如果说规范有问题,那不是设计人的事情啊。比如判案子,中国法官难道不执行中国法律而去执行美国法律?

尺短寸长
此态度,当然不妥。
且不说我们说的“别的专业规范和本专业规范”都同属 GB 标准,拿“中国法官难道不执行中国法律而去执行美国法律”来说事根本是牛头马嘴,何况又拿这破烂不堪四处漏风的新《火规》中的规定拿来讨论问题,简直是。。。。。。{:4_125:}

每每看到、拿起这本使人恶心、令人愤怒的新《火规》,简直耻于做一个电气设计人员啊。{:cry:}

rainmen_73 发表于 2015-9-2 09:28:21

yslideb 发表于 2015-9-2 08:16
给排水规范说地下室排水泵室消防设备,电气规范说这不是消防设备。
我倒是要问问各位是什么专业?本专业规 ...

我倒没看出矛盾来。地下室的排水泵难道不可以一部分是非消防平时用,另一个部分是平时消防两用吗

尺短寸长 发表于 2015-9-2 09:30:23

rainmen_73 发表于 2015-9-2 09:28
我倒没看出矛盾来。地下室的排水泵难道不可以一部分是非消防平时用,另一个部分是平时消防两用吗

新《火规》4.10.1 条文说明不严谨,将地下室排水泵全划拉至非消防用电设备了。

云溪2 发表于 2015-9-2 09:35:21

我也觉得应该以对的为准,错误的规范设计师应当主动规避,而不是让其造成更大的损失

chipy 发表于 2015-9-2 09:35:25

尺短寸长 发表于 2015-9-2 09:30
新《火规》4.10.1 条文说明不严谨,将地下室排水泵全划拉至非消防用电设备了。

消防电梯用的,肯定是消防潜污泵了..话说这条规范确实不严谨..