本帖最后由 北方郎 于 2014-10-14 07:21 编辑1 P3 "Ia取决于回路的负荷“显然不对,只是微断用In倍数来标定而已。
2 P4 依据GB10963.1-2005 5.3.5 C 型微断脱扣范围为Ia>5In~10In(含5In),也就是说小于5In不得动作,等于5In必须动作。文中所说”断路器制造企业工作的专家“是谁,应该站出来说说这个问题。
3 P5 作为GB14048规定的框架、塑壳式断路器,考虑脱扣准确度±20%及短路时保护电器安装处电压骤降,所以考虑1.3的可靠系数。咋能说”我们应该选择120%“。施耐德、ABB推荐1/0.8=1.25作为综合可靠系数。
4 IEC TC64 60364-6:2006 对应GB/T16895.23-2012,早已引入我国。某些同行掩耳盗铃,对GB50303奉为圭臬,对GB16895系列规范置若罔闻。回路保护电器动作可靠性验收是极为重要的内容。详见该规范或《建筑物电器装置600问》第23章。希望GB50303-201X能大量吸收 IEC60364-6内容,善莫大焉。 赞同北方狼的第1个意见。结合文章内容,显然那是个笔误。
北方狼的第2个意见,是不是看差了?
“也就是说小于5In不得动作,等于5In必须动作。”这句在贺文中没有出现,文章中,也没有这个意思吧。 学习了,特想跟诚大师学习下曲线问题。
形象、直观、好理解 治学以诚 发表于 2014-10-22 15:50
对于C型断路器:从冷态开始,对断路器的各级通以5In的电流,断开时间应大于0.1s
文章怎么可以说:应该不 ...
对于C型断路器:从冷态开始,对断路器的各级(极)通以5In的电流,断开时间应大于0.1s——
哪来的?
10#楼?
如何对应?
治学以诚 发表于 2014-10-22 16:01
1 配电线路或仅供给固定式电气设备用电的末端线路, 不宜大于5 s;
此时Ia=2.2倍整定。如果整定是16A ...
不考虑离散性问题了吗? 此时Ia=2.2倍整定。如果整定是16A时——
Ia=2.2倍整定——这是什么意思?
如果整定是16A时——这又是什么东东? 尺短寸长 发表于 2014-10-22 16:21
对于C型断路器:从冷态开始,对断路器的各级(极)通以5In的电流,断开时间应大于0.1s——
哪来的?
...
老诚先解决13#楼的问题,再接着讨论14#的问题。
如何?老诚!
治学以诚 发表于 2014-10-22 16:01
1 配电线路或仅供给固定式电气设备用电的末端线路, 不宜大于5 s;
此时Ia=2.2倍整定。如果整定是16A ...
老诚版主详细解释一下你10楼的分析,被你搞晕乎了,没看懂你的分析!
对照你10楼发的C型动作曲线,仔细讲讲!