告诉你,你的这个2.2倍,作废!
至少,7倍(还不考虑配电系统的影响)。
同时回答了你的离散性问题
治学以诚
发表于 2014-10-22 18:16:59
尺短寸长
发表于 2014-10-22 18:17:35
16A时,Ia=16x7(A),线路最大阻抗220/16x7x1.1=1.7857 欧。这才是正确的算法
尺短寸长
发表于 2014-10-22 18:22:58
治学以诚 发表于 2014-10-22 16:01
1 配电线路或仅供给固定式电气设备用电的末端线路, 不宜大于5 s;
此时Ia=2.2倍整定。如果整定是16A ...
1 配电线路或仅供给固定式电气设备用电的末端线路, 不宜大于5 s;
5 s——是前提条件。
治学以诚
发表于 2014-10-22 18:25:29
治学以诚
发表于 2014-10-22 18:27:59
尺短寸长
发表于 2014-10-22 18:29:20
小于7倍,动作时间完全可能大于5s。
这个就是开关的制造误差所造成,也就是离散性啊。
老诚胡搞!
尺短寸长
发表于 2014-10-22 18:30:57
治学以诚 发表于 2014-10-22 18:27
左边线,表示,电流2.2*16A时,动作时间大于5秒。
右边线,表示,电流7.2*16A时,动作时间不大于5秒。可 ...
不过,因这一区域内是混沌区,即使是我能给你讲清楚了,你也懂不了——
正因为是混沌区,你老诚敢不避开?
胆大包天不成?{:huffy:}
治学以诚
发表于 2014-10-22 18:31:24
尺短寸长
发表于 2014-10-22 18:33:03
算给你玩玩,还不认?
更何况,你举16A的例子,怎又取5s,又违反国际标准了不是?
治学以诚
发表于 2014-10-22 18:37:18
尺短寸长
发表于 2014-10-22 18:38:59
治学以诚 发表于 2014-10-22 18:37
4#
Ia——保证间接接触保护电器在规定时间内切断故障回路的动作电流(A)。
很多天没有弄安秒曲线了。
老诚又整一条淘汰规定。
唉!
尺短寸长
发表于 2014-10-22 18:41:43
治学以诚
发表于 2014-10-22 18:45:46