TNS 发表于 2014-10-28 10:46:16

也许我们往往更容易关注5到10倍之间情况,其实微断在5到10倍之间的电流啥用也没有,不能用来做任何事情,我们能用的只是5倍和10倍这个临界值。

小镇农民 发表于 2014-10-29 11:29:24

治学以诚 发表于 2014-10-24 09:45
“也就是说小于5In不得动作,等于5In必须动作。”这句在贺文中没有出现,文章中,也没有这个意思吧。

...

在论文中,出现引起歧义的不当用词,确实不该。

小镇农民 发表于 2014-10-29 11:41:28

TNS 发表于 2014-10-28 10:46
也许我们往往更容易关注5到10倍之间情况,其实微断在5到10倍之间的电流啥用也没有,不能用来做任何事情,我 ...

呵呵,5·In必须大于1.2线路中最大设备的启动电流的,即校验启动的条件;
      10·In的1.3倍,必须小于线路中可能发生的最小短路电流,即校验短路灵敏度的条件,也是城版和尺总他们谈的问题;

pigl 发表于 2014-10-29 19:21:27

尺短寸长 发表于 2014-10-24 19:57
表2
D16 为例
16A,Ia=20In=320A,但计算取值却为 240A。


按尺总说的看了一下原文,表2第6列Ia代入的数据确是有误,是15In不是20In,但第7列数据Zs是按20In计算的。

pigl 发表于 2014-10-29 19:31:14

本帖最后由 pigl 于 2014-10-29 19:32 编辑

该表取自BS7671-2008


治学以诚 发表于 2014-10-30 09:25:21

pigl 发表于 2014-10-30 09:36:09

尺短寸长 发表于 2014-10-24 19:46
表2
C16 为例:
160A,Zs 的最大允许阻抗为 1.4 欧(计算值为1.375,取整 )。





截图取自GB/T 16895.23-2012/IEC 60364-6:2006 低压电气装置 第6部分:检验
我的理解是检测出的故障回路阻抗值为Zs(m)应该按标准修正后和计算值Zs作比较,也就是Zs(m)≤2/3*Zs.
表2就是计算几种状况下的Zs值,为啥全错,不能用,请教了{:handshake:}

pigl 发表于 2014-10-30 09:41:29

楼主2、3问题都有点不清楚,可否多讲解一些,谢谢!

pigl 发表于 2014-10-30 10:00:09

治学以诚 发表于 2014-10-30 09:25
5秒
0.4秒的来头,讲不清楚,读者也就不苛求作者讲清楚了。但是,你至少要明确告诉读者,在安秒曲线上,如 ...



诚版主是这个意思吗?
Here it is essential to understand the regulations with respect to circuit
breakers. These assume that the magnetic trip will operate for
both disconnection times.
规范没有考虑用热脱扣来作保护。

L1L2L3 发表于 2014-10-30 10:01:30

福禄克有接地的测量仪,吵了那么长时时间,测一下就知道了

pigl 发表于 2014-10-30 10:07:05




也不是说都需要测故障回路阻抗

治学以诚 发表于 2014-10-30 10:35:33

尺短寸长 发表于 2014-10-30 10:53:37

pigl 发表于 2014-10-30 09:36
截图取自GB/T 16895.23-2012/IEC 60364-6:2006 低压电气装置 第6部分:检验
我的理解是检测出的故 ...

我的理解是检测出的故障回路阻抗值为Zs(m)应该按标准修正后和计算值Zs作比较,也就是Zs(m)≤2/3*Zs.
表2就是计算几种状况下的Zs值,为啥全错,不能用,请教了——

1、如果论文能体现你所述的这层意思,当然是正确的了,可惜,论文中并没有体现这层意思,绝大多数设计人员完全可能理解成:
检测出的故障回路阻抗值为Zs(m)应该和计算值Zs作比较,也就是Zs(m)≤Zs——这个麻烦就大了去了。
如此重要一环,岂可在论文中被腰斩?

2、论文引用的标准是GB 50054-2011,但表2上面的那段文字“Ia应该按选取电流整定值的脱扣电流值的120%来进行计算”:
如果,按GB 50054-2011规定(贺老是主要起草人),计算系数就应该取1.3(Ia应该按选取电流整定值的脱扣电流值的130%来进行计算);
如果,认可国际标准“Ia应该按选取电流整定值的脱扣电流值的120%来进行计算”,为何GB 50054-2011规定计算系数取1.3?

pigl 发表于 2014-10-30 10:54:31

诚版这个帽子扣得有点大了,文章讲的观点是按GB、IEC、BS标准来的,怎么就成了伪劣呢?{:smile:}

尺短寸长 发表于 2014-10-30 11:13:58

pigl 发表于 2014-10-30 09:36
截图取自GB/T 16895.23-2012/IEC 60364-6:2006 低压电气装置 第6部分:检验
我的理解是检测出的故 ...

反观2014年第4期周卫新的《接地故障回路阻抗测量和相关问题探讨》的表2,2Uo/3Ia (计算值/Ω)赫然在目,毫无疑义,贺老论文应该在表2、论文中明白无误体现这一点。
页: 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10
查看完整版本: 贺老《接地故障回路阻抗计算的若干问题》之硬伤