大鼻山
发表于 2014-5-7 19:37:59
你还是好好读读规范吧,规范的本意与你讲的内容,南辕北辙。
治学以诚 发表于 2014-5-7 19:36 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
所以,丁总宣贯很忙……{:4_114:}
治学以诚
发表于 2014-5-7 19:41:06
大鼻山
发表于 2014-5-7 19:46:18
比如一层设一个消防控制室,110米是避难层。120米处设置一个消防控制室,120米处消防控制室内的控制器控制90米外的探测器。
你敢判这样的设计违3.1.7条吗?
治学以诚 发表于 2014-5-7 19:41 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
审图不会把你咋样,但业主会判你死刑——你要业主为这两个消防控制室配置12人三班倒;它不砍你砍谁?{:4_110:}
治学以诚
发表于 2014-5-7 19:49:39
治学以诚
发表于 2014-5-7 19:51:01
大鼻山
发表于 2014-5-7 20:03:45
这话题没啥技术含量了。不扯了
治学以诚
发表于 2014-5-7 20:27:02
ffpdilt
发表于 2014-5-7 21:13:13
回复zhouke
3.1.7 高度超过100m 的建筑中,除消防控制室内设置的控制器外,每台控制器直接控制的火灾探测器、手动报警按钮和模块等设备不应跨越避难层。
不讨论对错,纯分析该规定条款的字面含义:
1)除消防控制室内设置的控制器外——
这条规定说明“消防控制室内设置的控制器”具有豁免权,它可以不遵守“每台控制器直接控制的火灾探测器、手动报警按钮和模块等设备不应跨越避难层”这条规定;
尺短寸长 发表于 2014-5-7 17:15 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
今天福州宣贯,我听丁总的意思是说,消防控制室内设置的控制器不具有豁免权,就算控制器设在消防控制室内,避难层上下仍然要由不同的控制器来控制!!!
天啊,我是不是听错了,丁总可是说了两遍的,而且我发现,投影屏幕上丁总的讲义上,压根没有写“除消防控制室内设置的控制器外”这几个字,直接写的是“高度超过100m 的建筑中,每台控制器直接控制的火灾探测器、手动报警按钮和模块等设备不应跨越避难层。”!!!!
这个是啥情况?难道规范也有山寨版的??????
尺短寸长
发表于 2014-5-7 21:26:59
天啊,我是不是听错了,丁总可是说了两遍的,而且我发现,投影屏幕上丁总的讲义上,压根没有写“除消防控制室内设置的控制器外”这几个字,直接写的是“高度超过100m 的建筑中,每台控制器直接控制的火灾探测器、手动报警按钮和模块等设备不应跨越避难层。”!!!!
ffpdilt 发表于 2014-5-7 21:13 http://jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
呵呵,搞笑吧?
丁总的讲义,才是真正的山寨版。{:1_275:}
ffpdilt
发表于 2014-5-7 21:30:34
呵呵,搞笑吧?
丁总的讲义,才是真正的山寨版。
尺短寸长 发表于 2014-5-7 21:26 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
可是在答疑的时候,有人提出了这个问题,他仍然坚持说“避难层上下必须由不同的控制器控制”,还说规范本意就是这样,我就搞不明白了,白纸黑字也可以否认了???
尺短寸长
发表于 2014-5-7 21:36:47
可是在答疑的时候,有人提出了这个问题,他仍然坚持说“避难层上下必须由不同的控制器控制”,还 ...
ffpdilt 发表于 2014-5-7 21:30 http://jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
奇怪吗?
不奇怪!
一会儿,说“在现场设置的火灾报警控制器……”,一会儿,却又说“系统中的火灾报警控制器、消防联动控制器……应设置在消防控制室内”——
没个准头。
尺短寸长
发表于 2014-5-7 21:38:35
白纸黑字,都可以闭眼不认,却狡辩“规范本意就是这样”。
佩服!{:49:}
尺短寸长
发表于 2014-5-7 21:42:13
出现 1 个避难层,至少得 3 个控制器;
出现 2 个避难层,至少得 5 个控制器……
大鼻山
发表于 2014-5-7 22:45:43
规范3.1.7条的正文与其条文解释,是明显冲突的。十分遗憾{:4_128:}
大鼻山
发表于 2014-5-7 22:49:54
改造一下,加一个字,3.1.7就顺溜了:{:4_108:}
3.1.7 高度超过100m 的建筑中,除消防控制室内设置的控制器外,每台控制器直接控制的火灾探测器、手动报警按钮和模块等设备也不应跨越避难层。