治学以诚 发表于 2014-5-7 18:19:01

大鼻山 发表于 2014-5-7 18:20:09

七、7.5.2“每台警报器覆盖的楼层不应超过三层,”
   7.6.2“每台扬声器覆盖的楼层不应超过三层。”
   声波的传播无明显边界。
   我的问题是:如何判断其覆盖的楼层范围是多大?如何保证其覆盖范围不超过三层?为此应采取何种技术措施?
答复:这句话换个表达方式就是:超过三层时,你就需要另设一台警报器了。理由很简单(丁组长当时语)——警报器自身产品特性决定了,它一般负担不了太多楼层,负担3层是最合理的层数。{:4_112:}

尺短寸长 发表于 2014-5-7 18:20:19

五、4.9.1-2“集中电源非集中控制型消防应急照明和疏散指示系统,应由消防联动控制器联动应急照明集中电源和应急照明分配电装置实现。”
   4.9.1-3“自带电源非集中控制型消防应急照明和疏散指示系统,应由消防联动控制器联动消防应急照明配电箱实现。”
   发生火灾时,为了方便人员疏散和消防,仅设区域报警系统的建筑亦应该联动强制点亮疏散通道的消防应急照明和疏散指示系统。区域报警系统无消防联动控制器。规范规定,4.9.1-2和4.9.1-3中的应急照明系统只能由消防联动控制器联动控制。
   我的问题是:仅设区域报警系统的建筑是否可采用4.9.1-2和4.9.1-3中的应急照明系统。若能,是否可由火灾报警控制器联动控制强制点亮疏散通道的消防应急照明和疏散指示系统。
答复:疏散通道的消防应急照明和疏散指示系统,别跟”联动控制设备“挂钩,行不?
大鼻山 发表于 2014-5-7 18:12 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

答复:疏散通道的消防应急照明和疏散指示系统,别跟”联动控制设备“挂钩,行不?

不行!
设有消防控制室的集中报警系统和控制中心报警系统,“疏散通道的消防应急照明和疏散指示系统”,不跟”联动控制设备“挂钩,如何做到“强制点亮”?

大鼻山 发表于 2014-5-7 18:25:05

九、11.2.3“线路暗敷时,……并应敷设在不燃烧体的结构层内,且保护层厚度不宜小于30mm;”
   线路暗敷时有防火要求。金属管、金属线槽明敷时无防火能力。
   我的问题是:线路明敷时,是否需要采取防火措施,如在金属管、金属线槽外壁上刷防火涂料。
答复(转述丁组长意见):他特别强调线缆自身阻燃防火,认为”在金属管、金属线槽外壁上刷防火涂料“很少被如实完好执行,因此效果很差。故不推荐。

大鼻山 发表于 2014-5-7 18:26:10

十、11.2.7“从接线盒、线槽等处引至控制设备的线路,均应加金属保护管保护。”
   金属管明敷时无防火能力。
   我的问题是:从接线盒、线槽等处引至控制设备的线路,除应加金属保护管保护外,是否尚需采取防火措施。如在金属管外壁上刷防火涂料。
答复:参见上述第九条。

尺短寸长 发表于 2014-5-7 18:26:47

一声长叹!

尺短寸长 发表于 2014-5-7 18:30:39

要做强制点亮“疏散通道的消防应急照明和疏散指示系统”,必是设置消防控制室为前提条件下的建筑工程了。

尺短寸长 发表于 2014-5-7 18:33:27

丁组长宣贯说,是不是区域报警系统,以设不设联动控制为判据,应该也是错的。

区域报警系统必设的声光警报器,不通过联动控制就会响会亮吗?

大鼻山 发表于 2014-5-7 18:35:08

一条总线长度都是1200米,目前还没有这么高的吧。有必要中途再设个控制器,弄个控制室吗?
治学以诚 发表于 2014-5-7 18:14 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
此时有必要设置控制器,是没必要另设控制室(但有手控要求的除外)

大鼻山 发表于 2014-5-7 18:37:56

集中控制系统也好,控制中心报警系统也罢,对于消防控制室而言,控制中心报警系统多了主、次控制室而已。规范中,哪里有这规定:无手动硬线控制要求的联动控制器,可以不设在消防控制室内。
尺短寸长 发表于 2014-5-7 18:16 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
规范如果每个细节都说清楚的话,凡识字的都能看懂,那还宣贯P呀{:4_111:}

尺短寸长 发表于 2014-5-7 18:39:09

此时有必要设置控制器,是没必要另设控制室(但有手控要求的除外)
大鼻山 发表于 2014-5-7 18:35 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

此时有必要设置控制器,是没必要另设控制室(但有手控要求的除外)——
没有手控要求的,就可不设控制室?
控制器往哪里放?

尺短寸长 发表于 2014-5-7 18:40:28

规范如果每个细节都说清楚的话,凡识字的都能看懂,那还宣贯P呀{:4_111:}
大鼻山 发表于 2014-5-7 18:37 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

哦。
怪不得。{:4_128:}

治学以诚 发表于 2014-5-7 18:42:12

大鼻山 发表于 2014-5-7 18:43:15

不懂就不要乱讲,规范已经很乱了。
要讲就得经得起推敲。
乱讲更乱哄哄。

说的话一点都经不起检验,前后矛盾,有么意思?
都懒得讨论你的说话的内容了。
治学以诚 发表于 2014-5-7 18:19 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
你咋判断别人就是乱讲,你自己不是乱讲?{:4_98:}
我的发言,90%来自丁组长宣讲的,不是我臆想编纂的。也是仅供大家参考,被强迫谁听{:4_109:}

尺短寸长 发表于 2014-5-7 18:44:29

回复 39# 大鼻山

大鼻山可以对集中、控制中心这两种报警系统的控制器,举例说一下,哪种情况下的报警、联动控制器可以不设置在消防控制室内。
页: 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9
查看完整版本: 关于新火规的另类疑问