五、4.9.1-2“集中电源非集中控制型消防应急照明和疏散指示系统,应由消防联动控制器联动应急照明集中电源和应急照明分配电装置实现。”
4.9.1-3“自带电源非集中控制型消防应急照明和疏散指示系统,应由消防联动控制器联动消防应急照明配电箱实现。”
发生火灾时,为了方便人员疏散和消防,仅设区域报警系统的建筑亦应该联动强制点亮疏散通道的消防应急照明和疏散指示系统。区域报警系统无消防联动控制器。规范规定,4.9.1-2和4.9.1-3中的应急照明系统只能由消防联动控制器联动控制。
我的问题是:仅设区域报警系统的建筑是否可采用4.9.1-2和4.9.1-3中的应急照明系统。若能,是否可由火灾报警控制器联动控制强制点亮疏散通道的消防应急照明和疏散指示系统。
答复:疏散通道的消防应急照明和疏散指示系统,别跟”联动控制设备“挂钩,行不?
大鼻山 发表于 2014-5-7 18:12
答复:疏散通道的消防应急照明和疏散指示系统,别跟”联动控制设备“挂钩,行不?
不行!
设有消防控制室的集中报警系统和控制中心报警系统,“疏散通道的消防应急照明和疏散指示系统”,不跟”联动控制设备“挂钩,如何做到“强制点亮”? |
|