五、4.9.1-2“集中电源非集中控制型消防应急照明和疏散指示系统,应由消防联动控制器联动应急照明集中电源和应急照明分配电装置实现。” 4.9.1-3“自带电源非集中控制型消防应急照明和疏散指示系统,应由消防联动控制器联动消防应急照明配电箱实现。” 发生火灾时,为了方便人员疏散和消防,仅设区域报警系统的建筑亦应该联动强制点亮疏散通道的消防应急照明和疏散指示系统。区域报警系统无消防联动控制器。规范规定,4.9.1-2和4.9.1-3中的应急照明系统只能由消防联动控制器联动控制。 我的问题是:仅设区域报警系统的建筑是否可采用4.9.1-2和4.9.1-3中的应急照明系统。若能,是否可由火灾报警控制器联动控制强制点亮疏散通道的消防应急照明和疏散指示系统。 答复:疏散通道的消防应急照明和疏散指示系统,别跟”联动控制设备“挂钩,行不? 大鼻山 发表于 2014-5-7 18:12 登录/注册后可看大图
消防应急照明专题帖子汇总
一条总线长度都是1200米,目前还没有这么高的吧。有必要中途再设个控制器,弄个控制室吗? 治学以诚 发表于 2014-5-7 18:14 登录/注册后可看大图
集中控制系统也好,控制中心报警系统也罢,对于消防控制室而言,控制中心报警系统多了主、次控制室而已。规范中,哪里有这规定:无手动硬线控制要求的联动控制器,可以不设在消防控制室内。 尺短寸长 发表于 2014-5-7 18:16 登录/注册后可看大图
此时有必要设置控制器,是没必要另设控制室(但有手控要求的除外) 大鼻山 发表于 2014-5-7 18:35 登录/注册后可看大图
规范如果每个细节都说清楚的话,凡识字的都能看懂,那还宣贯P呀 大鼻山 发表于 2014-5-7 18:37 登录/注册后可看大图
不懂就不要乱讲,规范已经很乱了。 要讲就得经得起推敲。 乱讲更乱哄哄。 说的话一点都经不起检验,前后矛盾,有么意思? 都懒得讨论你的说话的内容了。 治学以诚 发表于 2014-5-7 18:19 登录/注册后可看大图