回复 zhouke
3.1.7 高度超过100m 的建筑中,除消防控制室内设置的控制器外,每台控制器直接控制的火灾探测器、手动报警按钮和模块等设备不应跨越避难层。
不讨论对错,纯分析该规定条款的字面含义:
1)除消防控制室内设置的控制器外——
这条规定说明“消防控制室内设置的控制器”具有豁免权,它可以不遵守“每台控制器直接控制的火灾探测器、手动报警按钮和模块等设备不应跨越避难层”这条规定;
尺短寸长 发表于 2014-5-7 17:15
今天福州宣贯,我听丁总的意思是说,消防控制室内设置的控制器不具有豁免权,就算控制器设在消防控制室内,避难层上下仍然要由不同的控制器来控制!!!
天啊,我是不是听错了,丁总可是说了两遍的,而且我发现,投影屏幕上丁总的讲义上,压根没有写“除消防控制室内设置的控制器外”这几个字,直接写的是“高度超过100m 的建筑中,每台控制器直接控制的火灾探测器、手动报警按钮和模块等设备不应跨越避难层。”!!!!
这个是啥情况?难道规范也有山寨版的?????? |
|