治学以诚 发表于 2014-5-27 08:19:52

治学以诚 发表于 2014-5-27 08:28:40

治学以诚 发表于 2014-5-27 08:34:29

治学以诚 发表于 2014-5-27 08:38:25

尺短寸长 发表于 2014-5-27 08:41:39

CAN总线,用于报警总线,与联动总。
485用于通讯总线,联接的是层器,控制器。
治学以诚 发表于 2014-5-26 14:40 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

这是04年之前的普遍的设计,485总线=全总线=4总线。三种称呼。都是这一种设计。
现在,绝对没有这样的探测器了。

厂家说,他们一直采用485探测器。我没法回应这种说法。

24伏,无极性,分布智能。这是目前的流行。
治学以诚 发表于 2014-5-27 08:08 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

看不懂。

JB-3208(2010年左右的技术样本):

1、输入总线:二总线制,有极性, S+;S-。
2、CAN网络总线可为不超过30台主机构成局域网,通讯距离3km以内采用双绞屏蔽线,3km至10km采用光纤。
3、短路隔离器:二总线制,有极性, S+;S-(HJ-1751)。

老诚说:
485用于通讯总线,联接的是层器,控制器。
24伏,无极性,分布智能。

不懂啊。{:sweat:}

治学以诚 发表于 2014-5-27 08:46:04

治学以诚 发表于 2014-5-27 08:49:27

治学以诚 发表于 2014-5-27 08:50:29

尺短寸长 发表于 2014-5-27 08:54:39

 名称型号:HJ-1751中继模块(短路隔离器)使用方法:安装于二总线回路的前端,(可通过短接块设置:1.分支型≦40个地址点2.回路型≦252个地址点)当该分支回路短路时,将被自动断开  监控电流:1μA 接线要求:BV线,≧1.0mm2 使用环境:温度-10℃~50℃;相对湿度≦95%(40℃±2℃)  外形尺寸及颜色:86*86*39.5(30)象牙白色  特点:二总线制;有极性

尺短寸长 发表于 2014-5-27 08:57:00

 名称型号:HJ-1751中继模块(短路隔离器)
使用方法:安装于二总线回路的前端,(可通过短接块设置:1.分支型≦40个地址点2.回路型≦252个地址点)当该分支回路短路时,将被自动断开
 监控电流:1μA
 接线要求:BV线,≧1.0mm2
 使用环境:温度-10℃~50℃;相对湿度≦95%(40℃±2℃)
 外形尺寸及颜色:86*86*39.5(30)象牙白色
 特点:二总线制;有极性

小菜 发表于 2014-5-27 09:34:18

撇开总线不谈,国产产品的短路隔离器,基本都要配置的,产品说明书要求配置,老诚偏说这是厂家是坑钱

MOLLER 发表于 2014-5-27 09:54:39

住宅到底要不要设置火灾自动报警啊

治学以诚 发表于 2014-5-27 14:03:36

尺短寸长 发表于 2014-5-27 14:09:38

仅仅是线路短路时,才起作用,而非火灾情况下,线路是不容易短路的。
这不是坑钱是什么?
而规范极无耻地规定了32点设一隔离。
这是多少导线毫无意义地被浪费掉。
治学以诚 发表于 2014-5-27 14:03 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

规范是不是“极无耻地规定了32点设一隔离”,暂放一边不论。

这是多少导线毫无意义地被浪费掉——乱讲!
环形布置,能费多少导线?
放射形布置,所费导线也有限!

治学以诚 发表于 2014-5-27 14:29:08