治学以诚 发表于 2014-6-23 16:55:21

L1L2L3 发表于 2014-6-23 21:48:31

采样是定律是采样频率至少大于干扰型号2倍,及采样、滤波、编码、输出自动控制原理都有,关于阻抗有输入阻抗,输出阻抗,与频率有关;干扰如电磁波、电焊机、雷电等;ADC,DAC等有传统现代的,如Σ,双积分、纳米嵌入式等,锂电池电池并联如appliednanostructured公司,浪涌如伊顿的MCOV也是并联不导通是只有泄漏电流,导通时就有近零阻抗,这些都要好好研究资料才行知道是否隔离,带负载能力等

治学以诚 发表于 2014-6-23 22:00:10

L1L2L3 发表于 2014-7-6 15:49:15

CAN总线主要用在汽车行业,关于他的隔离电路,EMI EMC测试电路,传感器电荷放大电路、接地电路、滤波电路、德州仪器有描述

shawj 发表于 2014-7-7 15:11:31

回复 26# 治学以诚

请问这个“探测器往往自身已带隔离器”有何依据啊,没找到相关产品资料...是不是每家产品都带了?

wosuwoxing 发表于 2014-7-7 15:45:45

9、应急疏散照明今后与发电机彻底无关;
预示发电机改为IT系统吗?
期待规范组第二季大片。

L1L2L3 发表于 2014-8-25 18:46:34

像物流行业港口等的也不是CAN总线,发生火灾了人在用插孔报警,人从驾驶室逃下来都来不及,线也是滑触线不如搞个手机报警或自动报警西门子就是用到277 IWLAN无线网

老A 发表于 2014-11-3 16:15:44

按老规范:每个消防栓启泵按钮接入信号二总线外还需接入消火栓启泵线(4芯),按照新火规第4.3.1条:是否可以理解为设置在消防栓内的消防栓启泵按钮可以不再引入消火栓启泵线(4芯)?
请各位大师赐教,谢谢。

feiyingdan 发表于 2014-11-18 10:07:57

请问声/光报警不属于联动功能?

尺短寸长 发表于 2014-11-18 10:12:01

当然属于。
不属于属于说笑。{:lol:}

engineerwk 发表于 2014-11-19 12:29:14

{:lol:}哈哈宣讲的力量

hulitao0104 发表于 2014-12-4 15:18:34

尺短寸长 发表于 2014-11-18 10:12
当然属于。
不属于属于说笑。

尺兄,麻烦说一下消防水泵及消防风机的联动多线芯数都是多少?图纸上一般都是8芯,不理解都是做什么用?

尺短寸长 发表于 2014-12-4 16:43:07

hulitao0104 发表于 2014-12-4 15:18
尺兄,麻烦说一下消防水泵及消防风机的联动多线芯数都是多少?图纸上一般都是8芯,不理解都是做什么用?

以喷淋泵(1用1备)为例手动启停控制——多线控制模块。消控室消防联动自动控制及所有反馈信号——总线控制模块或总线输入模块。

1)ATSE:常用电源工作状态、欠压报警信号                     (4芯)备用电源工作状态、欠压报警信号                     (4芯)


2)喷淋泵控制柜至消控室的控制及反馈信号:消控室手动启停控制 × 2 (唯此采用多线,即直控线) (4芯)PS因 14X505-1 的手动停泵方式存在降低可靠性之风险,故弃之不用,贯彻10D303-3精神。{:lol:}
消控室消防联动自动控制 × 1                        (2芯)SAC 位置信号 × 2                                  (4芯)运行信号 × 2                                    (4芯)停止信号 × 1(常闭接点串联)                      (2芯)过载信号 × 1(常开接点并联)                      (2芯)故障信号(跳闸报警) × 1(常开接点并联)          (2芯)电气设计确认:有无?消防水池(水箱)最高、最低水位报警信号 × 2      (4芯)由水专业提资落实:是否?

3)另外:湿式报警阀压力开关×N                               由水专业提资信号阀(干管进、出口)×N                           由水专业提资水流指示器信号×N                                 由水专业提资
消防风机,类同。
请问老诚版主,可否?

hulitao0104 发表于 2014-12-4 17:32:48

尺短寸长 发表于 2014-12-4 16:43
以喷淋泵(1用1备)为例手动启停控制——多线控制模块。消控室消防联动自动控制及所有反馈信号——总线 ...

消控室手动启停控制 × 2 (唯此采用多线,即直控线)这里就是220V电压,那么还能和其它的信号线合用吗?

尺短寸长 发表于 2014-12-4 20:19:53

hulitao0104 发表于 2014-12-4 17:32
消控室手动启停控制 × 2 (唯此采用多线,即直控线)这里就是220V电压,那么还能和其它的信号线合用吗?

多线控制模块,采用DC24V,不采用AC220V。