治学以诚
发表于 2014-4-10 15:15:29
尺短寸长
发表于 2014-4-10 16:02:05
回复 91# 治学以诚
老诚,设置总线短路隔离器,是为了隔离短路了的那部分回路,属于“壮士断腕”。
中继模块(可配接1~242 个总线设备,兼容所有探测器总线设备),有这功能?
某条总线回路中的某个设备短路,如何隔离?
总线短路隔离器——就是为了隔离这个短路了的分支回路。
老诚,如果不隔离,一旦该“总线回路中的某个设备短路”,这个中继模块所“配接1~242 个总线设备,兼容所有探测器总线设备”是不是全玩完?
治学以诚
发表于 2014-4-10 16:18:25
治学以诚
发表于 2014-4-10 16:19:54
尺短寸长
发表于 2014-4-10 16:28:04
老诚,如果不隔离,一旦该“总线回路中的某个设备短路”,这个中继模块所“配接1~242 个总线设备,兼容所有探测器总线设备”是不是全玩完?
治学以诚
发表于 2014-4-10 17:03:40
ligonggang
发表于 2014-4-14 15:07:12
一、3.1.6:系统总线上应设置总线短路隔离器,每只总线短路隔离器保护的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等消防设备的总数不应超过32点;总线穿越防火分区时,应在穿越处设置总线短路隔离器。
问题:1.这个强条的32点内设置隔离器在平面图上到底应该怎么画呢?大家能否按照自己的理解画个示意图我看看?
问题:2.20个报警回路总线采用封闭金属线槽通过地下车库的防火分区的墙时也要设置20个短路隔离模块吗?
二、4.3.1:联动控制方式,应由消火栓系统出水干管上设置的低压压力开关、高位消防水箱出水管上设置的流量开关或报警阀压力开关等信号作为触发信号,直接控制启动消火栓泵,联动控制不应受消防联动控制器处于自动或手动状态影响。消火栓按钮的动作信号应作为报警信号及启动消火栓泵的联动触发信号,由消防联动控制器联动控制消火栓泵的启动。
问题:现阶段消火栓系统给排水专业还不设计低压压力开关、流量开关和报警阀压力开关这些东西(《消防给水及消火栓系统技术规范》2014年10月1日才执行,执行后水专业才画这几个开关),那么在5月1日~10月1日之间,电气专业的消火栓系统的火灾报警到底是按照新的火警规范设计还是按照老规范设计?如果按照新规范设计,人家水专业都没画这几个开关,我们没法设计,如果按照老火警规范,我们又不符合新规范.这个到底怎么解决呢?
ffpdilt
发表于 2014-4-14 17:03:46
这一点无非就是类似应急照明,按防火分区设置接线箱(应急照明是配电箱),这次火规没有强制双回路?
panrqkk 发表于 2014-4-9 11:36 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
原来有强调双回路,后来厂家反对强烈,不得不取消了
慢狗
发表于 2014-4-14 17:18:45
请教各位两个很初级的问题:大家都知道,现在建筑偷面积,好多本来该是卧室的房间搞成进深2100mm左右的阳台,然后剩下的部分写个名字叫储藏室,这个地方该不该设置家用烟感探测器
再有就是,建筑写成书房、棋牌室、保姆房的地方设置还是不设置。
二点钟太阳
发表于 2014-4-18 15:12:26
当前规范编制的粗制滥造,其中有很大一部分原因是很多设计人员对其编制过程、条款原理漠不关心。
极度缺乏 ...
yangyang7201 发表于 2014-4-9 08:46 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
中国有什么机制、有什么程序让你监督?
治学以诚
发表于 2014-4-18 15:22:02
治学以诚
发表于 2014-4-18 15:31:10
治学以诚
发表于 2014-4-18 15:41:15
治学以诚
发表于 2014-4-18 16:07:10
治学以诚
发表于 2014-4-18 16:24:50