2013年第5期《电源SPD后备保护装置失效模式分析》的疑问
2013年第5期《电源SPD后备保护装置失效模式分析》的疑问2 SPD起火的边界条件
疑问1
2.1 MOV(金属氧化物压敏电阻)
MOV “在暂态过电压(TOV)故障试验(1420V,300A)的条件下……”,为什么做这个试验?
疑问2
2.2 GDT(气体放电管)
GDT “对600V/60kA 和 600V/100kA间隙放电管(具有较高的续流遮断能力)进行的交流 800V 110A 试验……”,为什么做这个试验?
此 GDT 是按 TN 系统中的接线形式 1 接线,还是按 TT 系统中的接线形式 2 接线(高压为低电阻接地系统,10/0.4kV 变电所为高低压“共地”)?
按 TN 系统中的接线形式 1 接线,不应该出现 800V 的故障电压;
按 TT 系统中的接线形式 2 接线,GDT 在 800V 时不应该被导通。
老诚版主,敬请释疑。 PS