尺短寸长 发表于 2013-7-30 11:26:32

你那里来的这份自信。
你说本帖中我的那一个结论是胡扯,只限一个问题,我立即用数学计算给你看。
治学以诚 发表于 2013-7-30 11:05 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


老诚大师,劳烦“立即用数学计算”证明: TN系统中,PE串入高压接地故障电位的说法,长期以来,TN系统中,PE串入高压接地故障电位的说法是以讹传讹。

治学以诚 发表于 2013-7-30 11:58:11

尺短寸长 发表于 2013-7-30 12:33:24

本帖最后由 治学以诚 于 2013-7-30 12:00 编辑

300A*4欧=1200伏、、
10000/300=33欧
33-4=29欧
10千伏电源侧上一端110/10次级中性点,高压经30欧电阻后接地。这是TT系统PE-N之间1200伏数学来历。
如果...不是4欧,那么,就不是1200伏了。
并且是暂时过电压,0.2秒内必须切除。
因此,这个电压对我们低压配电来讲不存在什么问题、
TN系统,你说,PE传入
.......
治学以诚 发表于 2013-7-30 11:58 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

哇塞!
老诚大师的经典分析!

惊为天人!{:1_274:}

sccat 发表于 2013-7-30 12:49:40

高压接地故障电位,是一个很复杂很难计算的东西。{:4_108:}
不过好像不是这个帖子的主题吧。{:4_128:}
这个帖子谈的内容可以绕地球一圈了。{:4_96:}

治学以诚 发表于 2013-7-30 13:31:26

治学以诚 发表于 2013-7-30 13:33:24

治学以诚 发表于 2013-7-30 13:39:51

治学以诚 发表于 2013-7-30 13:51:33

尺短寸长 发表于 2013-7-30 13:55:09

由于我国配电保护中,砖家居多……治学以诚 发表于 2013-7-30 13:39 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

老诚大师是“专家”还是“砖家”,笨人的俺,不知道。
俺只知道:

2010-11-16 09:46 的老诚专家,连 10kV 接地系统也是不认可的:
哪是哪啊。
10KV/0.4KV变配电所内,有人见过高压侧设接地变压器的?没有接地变压器,什么大接地电流小接地电流哪里来?{:titter:}

2013-7-30 12:00 的老诚大师,连最为基本的计算公式都能列成:
300A*4欧=1200伏、、
10000/300=33欧
33-4=29欧
10千伏电源侧上一端110/10次级中性点,高压经30欧电阻后接地。这是TT系统PE-N之间1200伏数学来历。
如果...不是4欧,那么,就不是1200伏了。

不服不行!{:1_274:}

治学以诚 发表于 2013-7-30 13:57:24

治学以诚 发表于 2013-7-30 13:58:42

尺短寸长 发表于 2013-7-30 14:02:34

回复 130#~131# 治学以诚

老诚大师,天热心烦,稍安勿躁,稍安勿躁。

请细看129# 尺短寸长 的摘录。
请细看,请细看。
恶意谩骂,不解决问题。{:smile:}

治学以诚 发表于 2013-7-30 14:02:46

治学以诚 发表于 2013-7-30 14:04:55

治学以诚 发表于 2013-7-30 14:06:23