发表于 2013-7-29 23:54:27
话还是说从头。
……也没有人有能力把解决掉技术应用层次中的难题(没有对产品做深入的探究,连断路器安秒曲线都少有人能看懂)
这就是现状了。治学以诚 发表于 2013-7-29 21:16 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
老诚大师,先从最基础的做起吧。
改病句:
……也没有人有能力把解决掉技术应用层次中的难题(没有对产品做深入的探究,连断路器安秒曲线都少有人能看懂)
这就是现状了。
尺短寸长
发表于 2013-7-30 09:12:04
本帖最后由 尺短寸长 于 2013-7-30 09:32 编辑
回复 60# 尺短寸长
回复 79# 治学以诚
GB 18802.1一2011/IEC 61643-1:2005
附录
表B.1 TOV 试验值
TOV 试验值(低压系统的故障)
TN、TT 系统
L-PE:1.55Ucs(不再是 1.732Uo 即“根号3”Uo)。
L-(PE)N:1.32Ucs(不再是 1.45Uo )。
尺短笨人该挨{:32:}
老诚大师更该挨{:32:}
老诚大师,给我们解释解释:为什么会这样修改呢?
老诚大师不要又来一句:IEC 标准是胡扯扯的标准。{:shocked:}
尺短寸长
发表于 2013-7-30 10:09:18
本帖最后由 尺短寸长 于 2013-7-30 10:10 编辑
TN、TT 系统
L-PE:1.705Uo
L-(PE)N:1.452Uo
L-PE(高压接地故障):1200 + 1.1Uo
治学以诚
发表于 2013-7-30 10:15:22
治学以诚
发表于 2013-7-30 10:16:49
治学以诚
发表于 2013-7-30 10:17:36
治学以诚
发表于 2013-7-30 10:30:20
治学以诚
发表于 2013-7-30 10:35:38
尺短寸长
发表于 2013-7-30 10:36:46
这个表你是从没有看懂过一回。
TOV=Transient Over-Voltage
瞬态过电压,比瞬态略长一点点,暂时过 ...
治学以诚 发表于 2013-7-30 10:15 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
老诚一贯否认高压接地故障的电位传导,却又为何这次认可了此表?{:lol:}
尺短寸长
发表于 2013-7-30 10:40:54
当我说胡扯的时候,肯定冤枉不了任何人。
你对电气一无所知,你怎么能指指点点“老诚大师更该挨 老诚大师 ...
治学以诚 发表于 2013-7-30 10:35 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
看不懂论文,才发帖“老诚版主,敬请释疑”。
不知道为何发生这个变化,故请求“老诚大师,给我们解释解释”。
不懂就问,不丢脸的。老诚大师,是不?
治学以诚
发表于 2013-7-30 10:44:14
尺短寸长
发表于 2013-7-30 10:44:21
我不懂,请老诚解答一下:当老诚大师说胡扯的时候,肯定冤枉不了任何人吗?{:32:}
治学以诚
发表于 2013-7-30 10:47:05
尺短寸长
发表于 2013-7-30 10:49:08
我认为,长期以来,TN系统中,PE串入高压接地故障电位的说法是以讹传讹。正是以某老为代表的这些伪学说,把接地问题弄乱套了。
比如路灯接地,大鼻子就坚持TN系统中,PE串入高压接地故障电位的说法,认为路灯不宜TN,只应TT。完全是伪电气理论。
治学以诚 发表于 2013-7-30 10:44 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
我认为,长期以来,TN系统中,PE串入高压接地故障电位的说法是以讹传讹 —— 老诚胡扯!
比如路灯接地,大鼻子就坚持TN系统中,PE串入高压接地故障电位的说法,认为路灯不宜TN,只应TT。完全是伪电气理论 ——老诚胡搞!
IEC 标准,按老诚大师的评判,属胡扯扯的标准了?
大鼻山何时说过“坚持TN系统中,PE串入高压接地故障电位的说法,认为路灯不宜TN,只应TT”?
治学以诚
发表于 2013-7-30 10:49:15