请问什么是楼层显示盘FI与火灾显示盘D,应用上有什么区别啊?
请问什么是楼层显示盘FI与火灾显示盘D,应用上有什么区别啊? 回复 2# 治学以诚火灾自动报警系统设计规范上:“5.2.2.4 当用一台区域火灾报警控制器或一台火灾报警控制器警戒多个楼层时,应在每个楼层的楼梯口或消防电梯前室等明显部位,设置识别着火楼层的灯光显示装置。”
这里所说的灯光 显示装置,火灾显示盘可以满足这个要求么,还是必须设置一个灯光显示装置,在设置一个显示盘 是同样的东西。
楼层显示盘FI = 火灾显示盘D
俗名=学名
因安装位置得名==因功能得名。
治学以诚 发表于 2013-7-2 09:34 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
火灾自动报警系统设计规范上:“5.2.2.4 当用一台区域火灾报警控制器或一台火灾报警控制器警戒多个楼层时,应在每个楼层的楼梯口或消防电梯前室等明显部位,设置识别着火楼层的灯光显示装置。”
这里所说的灯光 显示装置,火灾显示盘可以满足这个要求么,还是必须设置一个灯光显示装置,在设置一个显示盘 我也想请教一下,比如小高层,是否可以这样做:每个单元仅在一层门厅处设置一个火灾显示盘,其余各楼层在楼梯口设置灯光显示装置?
那么一个单元仅设置一个火灾显示盘不设置灯光可否? 回复 6# 治学以诚
不好意思 哈 嘻嘻 谢谢 本帖最后由 yu990921 于 2013-7-3 00:17 编辑
福建的做法是把层号灯挂在火灾报警的24V电源总线上,由报警控制器供电,层号灯不在照明平面表达,画在报警平面图和系统图里。
............................... 是同样的东西。
楼层显示盘FI = 火灾显示盘D
俗名=学名
因安装位置得名==因功能得名。
治学以诚 发表于 2013-7-2 09:34 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
通俗易懂~~受益匪浅~~ 福建的做法是把层号灯挂在火灾报警的24V电源总线上,由报警控制器供电,层号灯不在照明平面表达,画在报警平面图和系统图里。
你说的没错,我们是这样画的。有个别审查师会提在首层要设区域显示器。 各地的项目就按各地的画法吧,这玩意儿不用太琢磨。没啥大意思。个中奥妙交给审图师去研发吧。 山东的做法是安全出口灯兼做楼层显示灯。
安全出口+1F
EXIT+2F
....
治学以诚 发表于 2013-7-3 17:09 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
老诚版主前面几贴的回答,还……到了这贴,又开始……
“山东的做法是安全出口灯兼做楼层显示灯”、“安全出口+1F”、“EXIT+2F”—— 老诚啊老诚,你这里的“安全出口灯兼做楼层显示灯”、“安全出口+1F”、“EXIT+2F”和 GB 50116-98 “5.2.2.4 当用一台区域火灾报警控制器或一台火灾报警控制器警戒多个楼层时,应在每个楼层的楼梯口或消防电梯前室等明显部位,设置识别着火楼层的灯光显示装置”中的“楼层灯光显示装置”,根本就不是一回事。
“安全出口+1F”、“EXIT+2F”—— 主要给疏散逃生人员看的,是不?
GB 50116-98 “5.2.2.4…… 设置识别着火楼层的灯光显示装置”(即“火警显示灯”)—— 主要给救援人员看的,是不?
“山东的做法是安全出口灯兼做楼层显示灯”和“5.2.2.4…… 设置识别着火楼层的灯光显示装置”(即“火警显示灯”)—— 两者联动控制点亮的要求,完全不同!