发表于 2013-7-3 18:19:30
回复 13# 治学以诚
http://www.jzdq.net.cn/club/viewthread.php?tid=25166&extra=&page=5
老诚版主,从昨天就开始坐等你的你别开玩笑了,这是山东省标准图集做法,也是全国标准图集做汪
治学以诚 发表于 2013-7-2 16:30 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif{:4_108:}
yu990921
发表于 2013-7-3 22:15:12
本帖最后由 yu990921 于 2013-7-3 22:19 编辑
,楼梯间内外各装一个层号灯,一个220V的,一个24V消防控的,舒服了吧,变态哦。
按钮
一层层显就能显示着火楼层。从楼梯间上,能看清220V的层号,从消防电梯上,直接按楼层号就上去了,不用看楼层号吧,即使有多个楼层起火,基本也是挨着的。
大概编规范的低估了消防队员的智商。
尺短寸长
发表于 2013-7-3 22:43:06
舒服了吧,变态哦。
???{:1_275:}
一层层显?
必有层显么?
大概?
也许吧!
尺短寸长
发表于 2013-7-3 22:44:31
5.2.2.4 条,是怎样的一个前提条件?
治学以诚
发表于 2013-7-4 08:38:14
尺短寸长
发表于 2013-7-4 10:49:05
回复 20# 治学以诚
诚版主,你认为表格中“两种标识应叠加”的要求,是正确的吗?{:lol:}
尺短寸长
发表于 2013-7-4 10:52:29
回复 20# 治学以诚
诚版主,表格中“送、排风机房灯具应为壁装式”的设计要求,出自何处? {:24:}
不能一概而论吧? {:funk:}
尺短寸长
发表于 2013-7-4 10:53:53
回复 20# 治学以诚
发表于 2013-7-4 11:43:26
老诚……………………………………………………………………
yangyang7201
发表于 2013-7-4 12:10:10
山东的做法是安全出口灯兼做楼层显示灯。
安全出口+1F
EXIT+2F
....
治学以诚 发表于 2013-7-3 17:09 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
老诚版主你可真“厉害”!
居然能把“安全出口灯”和GB50116-98-5.2.2.4中的“楼层灯光显示装置”混为一谈。{:49:}
治学以诚
发表于 2013-7-4 13:34:14
治学以诚
发表于 2013-7-4 13:37:08
治学以诚
发表于 2013-7-4 13:40:43
尺短寸长
发表于 2013-7-4 14:18:26
GB 50116-98 “5.2.2.4…… 设置识别着火楼层的灯光显示装置”(即“火警显示灯”)—— 火灾时,由FAS联动控制模块联动点亮着火层的灯光显示装置(火警显示灯),其他非着火层的灯光显示装置(火警显示灯),则不应被点亮。此灯具常规采用DC24V供电电源(FAS提供),FAS的生产厂家一般也不会自己去做,大多采用外购(特殊订货)。
“山东的做法是安全出口灯兼做楼层显示灯。安全出口+1F、EXIT+2F ”—— 此灯的功能与“灯光显示装置(火警显示灯)”的功能全然不同。“安全出口灯兼做楼层显示灯”可以平时常亮,也可以火灾时强制点亮,全然不是“灯光显示装置(火警显示灯)这么回事了。
治学以诚
发表于 2013-7-4 14:31:01