治学以诚 发表于 2013-7-4 14:32:38

尺短寸长 发表于 2013-7-4 14:35:45

{:dizzy:}

老诚是不是这个意思:
凡是我认为不正确的,就是不对头的……
凡是我没有找到过的,就是不存在的……

尺短寸长 发表于 2013-7-4 14:47:21

只要火灾时,有楼层灯点亮,就可以了。只要订制带楼层号别1F 安全出口字样的出口灯就可以了。
治学以诚 发表于 2013-7-4 14:32 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

好吧,就按老诚版主的思路走——

GB 50116-98 :
5.2.2.4 当用一台区域火灾报警控制器或一台火灾报警控制器警戒多个楼层时,应在每个楼层的楼梯口或消防电梯前室等明显部位,设置识别着火楼层的灯光显示装置。

完全可能不存在楼层显示盘FI(火灾显示盘D),对不老诚?
老诚只能答:对!

有楼层灯点亮,就可以了——做不到显示着火层是哪一层,对不老诚?
老诚也只能答:对!

那就奇了怪了,老诚说说看,你的“只要火灾时,有楼层灯点亮,就可以了。只要订制带楼层号别1F 安全出口字样的出口灯就可以了”做法,如何做到满足GB 50116-98 中的5.2.2.4要求“正确引导有关人员寻找着火楼层”。

老诚啊老诚,“灯光显示装置(火警显示灯)”的安装位置,可不是你的“只要火灾时,有楼层灯点亮,就可以了。只要订制带楼层号别1F 安全出口字样的出口灯就可以了”的安装位置。
老诚啊老诚,“灯光显示装置(火警显示灯)”的联动控制点亮,可由不得你胡来。

治学以诚 发表于 2013-7-4 15:07:52

治学以诚 发表于 2013-7-4 15:09:25

rainmen_73 发表于 2013-7-4 15:11:55

24伏,FAS控制。火灾时,着火层点亮:一般可设在消防电梯对面墙上,消防队员乘坐电梯,门一开看到楼层警灯(红色)点亮,可确认到了着火层。

rainmen_73 发表于 2013-7-4 15:16:04

这种我多年来觉得毫无争议的条文居然引得诚版与尺总在此贴这么多来回,可见对规范的理解是百姓百心。

治学以诚 发表于 2013-7-4 15:20:16

尺短寸长 发表于 2013-7-4 15:22:43

这个问题,大家也能争论起来,可见设计人员都傻成啥了。

难不成,任何问题上,全国都是一以贯之的胡画吗 ...
治学以诚 发表于 2013-7-4 15:09 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

只要我们老诚版主“不傻”,一切OK。

37# rainmen_73 说“百姓百心”,不妨说“百姓开心”。{:lol:}

尺短寸长 发表于 2013-7-4 15:26:49

回复 38# 治学以诚

有FAS,难不成必有消防电梯吗?

有消防电梯,“灯光显示装置(火警显示灯)”便于确认着火层,有何不可?
没有消防电梯,“灯光显示装置(火警显示灯)”便于识别着火层,哪里不对?

治学以诚 发表于 2013-7-4 15:30:40

rainmen_73 发表于 2013-7-4 15:33:27

24伏,FAS控制。火灾时,着火层点亮:一般可设在消防电梯对面墙上,消防队员乘坐电梯,门一开看到楼层警灯( ...
治学以诚 发表于 2013-7-4 15:20 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
诚版总是比我们多考虑一步,我们只考虑了如何点亮警灯让消防队员能确认就行。诚版还要考虑如果没能点亮消防队员怎么办

治学以诚 发表于 2013-7-4 15:33:37

尺短寸长 发表于 2013-7-4 15:34:06

24伏,FAS控制。火灾时,着火层点亮:一般可设在消防电梯对面墙上,消防队员乘坐电梯,门一开看到楼层警灯(红色)没点亮,不能确认到了着火层。
到了那个楼层,都不知道。向上走向下走都不知道。
治学以诚 发表于 2013-7-4 15:20 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

按我们诚版主的思路——
火灾时,FAS本应动作,它不动作。。。算了,要FAS干嘛,取消算了。。。

rainmen_73 发表于 2013-7-4 15:36:50

回复 43# 治学以诚
不敢说自己对。只能纠正一下诚版的别字:“哪”层着火“哪”层亮
页: 1 2 [3] 4 5 6
查看完整版本: 请问什么是楼层显示盘FI与火灾显示盘D,应用上有什么区别啊?