尺短寸长 发表于 2013-7-8 11:39:11

楼层显示盘当然可以取代火警显示灯;
有消防电梯,楼层显示盘设置在消防电梯前室(一般设置在出消防电梯的对面那面墙上,底边距地1.5m为宜,便于消防救援人员识别、观看)。

yaoxue1235 发表于 2013-7-8 13:59:25

回复 76# 尺短寸长

嘿嘿,谢谢版主!~

治学以诚 发表于 2013-7-8 14:14:48

尺短寸长 发表于 2013-7-8 17:27:15

“当然可以取代”不是“必须取代”。

yaoxue1235 发表于 2013-7-8 18:08:40

回复 79# 尺短寸长


    你们俩 不分彼此 吧 嘿嘿

尺短寸长 发表于 2013-7-8 22:00:16

回复 80# yaoxue1235

咄——大胆!
胆敢将“啥也不懂”的尺短与我们诚版主放一起,还说什么“你们俩 不分彼此 吧 嘿嘿”,岂不把我们老诚气得“一佛出世,二佛涅盘”?{:tongue:}

wxh930039 发表于 2013-7-12 11:22:12

不过还是求福建同行贴上实物图瞻仰一下下。
消防用的层号灯是放在梯间内而不是消防电梯前室。
到工地验收时一定拍张照片上传。

8wy7843 发表于 2013-11-6 15:30:43



新的报审稿中,明确了设指示楼层的区域显示器,规范采用的是“可以”。

那以后大规模建筑可以每层的楼梯处设一个区域显示器,如住宅类,楼上就可以不设了。


可是大工程的报警系统非区域式的。(一般都会有联动)


那这后半句该如何理解呢?

DQSHENGXW 发表于 2013-11-6 22:28:02

建议规范给出一些生活常识的解释,很理解当年为何要上山下乡啦,光做办公室时间一长就严重脱离生活,脱离实际了

tianyi2002 发表于 2013-11-7 10:26:56

回复 64# rainmen_73
我觉得这种说法比较靠谱,不一定每层都要设层显吧,火灾显示盘可以设在首层,当火警发生后,消防队员由首层进入,观察火灾显示盘可知着火层位置,通过消防电梯达到着火层,在着火层上设声光报警装置,不存在不知道着火层的道理啊,再说了,识别着火楼层的显示装置未必一定要显示本层是多少层,这是专用灯具,平时不动作的,着火时才闪亮,不存在识别混淆问题

wh843995607 发表于 2013-11-7 10:51:13

回复 17# yu990921


   感觉说的有道理。

wh843995607 发表于 2013-11-7 10:54:44

回复 22# 尺短寸长


    我们总工让我们风机房的灯也是壁挂式安装。

尺短寸长 发表于 2013-11-7 11:41:54

风机房的风管如果“遮天蔽日”,风机房的灯壁挂式安装是理所应当。
但,不排除有吸顶、吊装的可能。
页: 1 2 3 4 5 [6]
查看完整版本: 请问什么是楼层显示盘FI与火灾显示盘D,应用上有什么区别啊?