东海龙王 发表于 2013-6-28 17:50:23

为什么发电机外壳与中性点一块接地?
当然也包括变压器中性点与外壳一块接地?

即电源设备的中性点为什 ...
治学以诚 发表于 2013-6-28 12:12 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


你引用的英文和你的这段汉语不能相互支撑。

ekunyao 发表于 2013-7-17 17:32:27

回复 103# 治学以诚

变压器的中性点或发电机的星形点之间相互连接的导体应绝缘,且不得将其与用电设备连接。

变压器的中性点之间、发电机的星形点之间、或变压器的中性点与发电机的星形点之间相互连接的导体应绝缘,且不得将其与保护电器连接。
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
谢谢诚总。

那意思是“不得将其与用电设备连接”是指那个被称为PEN的东东不得加保护电器,要保持贯通的意思吗?IEC的it shall not be connected to current-using equipment.体会不出这层意思啊?
如果这样理解的话,联络柜放在哪个位置应该都没有关系了吧。
GB/T50065-2011中引用IEC那个图时忘记把1.2.3.4的注解同时附上,当时看了老半天,查了IEC原文才知道,应该说是疏漏了。

治学以诚 发表于 2013-7-17 18:44:22


本例中,当市电较远时,市电运行,检修发电机时,发电机N导体及所连接设备与发电机外壳不同电位。
所以,本修正常运行时是正确的,但是,有些场所是不适用的。

治学以诚 发表于 2013-7-17 18:56:25

“变压器的中性点或发电机的星形点之间相互连接的导体应绝缘,且不得将其与用电设备连接。”
规范,原文措词很不严密的。


(多台)变压器的中性点之间、(多台)发电机的星形点之间、或(多台)变压器的中性点与(多台)发电机的星形点之间相互连接的导体应绝缘,且不得将其与保护电器连接。

尽行枚举各种情况,再写出要求来,才算完整。
但是,变压器接地,在中国是就近接地,多重设置的。

治学以诚 发表于 2013-7-17 18:58:30

从安全性来讲,106楼中性点与外壳连接,采用四极隔离,较109楼安全,所以才有107楼那一段文字。

治学以诚 发表于 2013-7-17 19:04:37

本文仅把发电机放在变配电室里,其实数十KW的发电机是商家必备的,如果多点接地不允许的话,我认为完全是当笑话来讲了。

只要IEC不禁止,多点接地。多点接地,并无不可。
作者应当懂的,变配电室内多点接地,杂散电流不会造成任何影响。
倒是建筑内发电机供电,杂散电流才有危险,但是,只需要四极,就足可保证安全了、

ekunyao 发表于 2013-7-17 20:31:28

恩啊,其实做一点接地也不是全一点,为了发电机适应向多处供电,工程里面实际是两两联络变压器做一点接地,发电机接地是单独做的,发电机供电回路通过4极开关和配电屏切换。目前设计人员更关注的是具体如何实施。
谢谢诚总耐心的讲解。

治学以诚 发表于 2013-7-26 08:06:46

本文作者也有责任出来讲一讲,9伏感应电压是怎么回事。

东海龙王 发表于 2013-7-27 23:39:04

恩啊,其实做一点接地也不是全一点,为了发电机适应向多处供电,工程里面实际是两两联络变压器做一点接地, ...
ekunyao 发表于 2013-7-17 16:31 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


    若发电机的接地和变压器星点接地直接连接,那么双电源开关必须是3P

mnjcomcn 发表于 2013-8-1 22:10:21

“一点接地”的观点一直就存在,在实际操作中好像用的不多

czx2007 发表于 2014-2-13 10:25:36

谢谢分享。。。。。

abytx 发表于 2014-2-17 11:01:38

好好学习一下

slrj2011 发表于 2016-6-17 15:44:44

个人认为,该文章中图12到图15在变压器中性点、外壳接地表述不一致,是否有误呢?另外,一点接地时变电所内环形接地干线成为PE干线,需要按变压器容量校核,这个有点过了。还是常规的变压器主进线开关、母联及应急发电机进线的ATSE采用四极开关就行了,真正需要注意的是接地形式如何在日常设计图纸中表达清楚,现在设计图纸一点接地还是有些混乱的,没有系统性。

congbohao 发表于 2016-6-19 15:20:46


谢谢分享。

financex 发表于 2016-6-20 15:56:46

好好学习一下