治学以诚 发表于 2013-6-9 21:37:20

但是,TN-C系统要得40伏的跨步电压,系统几乎就跨了。

虽然,本文,很真实地记录了电气现象,但是,荒谬地扭曲了电气的实质。

治学以诚 发表于 2013-6-9 21:40:54

在三-五米处,能测得电压是9.045V。

再次验证了一句话,没学问,真能害死人。

治学以诚 发表于 2013-6-9 21:41:11

与电磁感应毫不相干。

秋石 发表于 2013-6-9 22:09:40

回复 33# 治学以诚
老诚,要不也写篇文章来证明你的观点?

治学以诚 发表于 2013-6-10 11:51:26

可以肯定地说,凌先生文章中的8-9伏,英雄自有来由,但是,不是电磁感应电压。

因此,通篇文章也就不用批驳了。但是。仍要证明一下,他劳而无功。一点接地是无法消除这8-9伏电压的。

同样的系统,即TN-C系统,大地回流电流在变压器中性点上有压降。文章中测量到这个压降,是客观存在的。
改为一点接地,仍然是不能消除的。

即搬下开关来,再测量,断路器下口,对地,仍然存在8-9伏。
接个10米线出去测量,仍然存在40伏。

凌先生认为,这个电压会影响电子设备,做一点接地后,仍然存在这个电压。
因此瞎折腾一回,什么事情也没有解决,就是瞎折腾一回而已。

对于预防杂散电流问题,这是个玄学,我个人认为,建筑物中有必要预防,变配电所中,根本没有必要。

秋石 发表于 2013-6-10 23:01:18

老诚,还是写文章更有说服力。

治学以诚 发表于 2013-6-11 21:24:19



这是普通的微断+剩余保护的。
这个断路器,大家看看就懂的了。断路器下口与N线是连通的,虽然有阻抗,但是,不影响传递,N线与大地之间的电位。

其他的断路器,在分断情况下,断路器下口与N线是连通的情况还在查找中。

只要把断路器下口与N线是连通线打掉,任何情况下,下口对PE线均无法测得电压8-9伏,接100米长的线,也无法测得40伏电压。

完全王老一贯张冠李戴行文作风。

猜不中凌先生是误引用,还是凌先生不具基本的电磁理论知识,任何一个懂点电磁理论的人,都知道此说是荒谬的。作为全国知名专家,失手在这一个问题上,很让人侧目了.......

治学以诚 发表于 2013-6-12 10:33:59

治学以诚 发表于 2013-6-12 10:40:21

本帖最后由 治学以诚 于 2013-6-12 10:45 编辑

这篇文章,完全证实了,低压变配电所,理论上不存在一点接地的必要性。

文章中的电压,是中性点接地电阻 上的电压,在大地中的分布。
断口端子,通过断路器内部结构与N线连接,从而能测得N与大地不同点处的电压。
这个电压,不影响设备的工作。

因断路器开断情况下:,TT系统,故障时测得,下口电压与TN系统散流形成的电压不一样,也反证了,TT系统与TN系统不就混合使用。

治学以诚 发表于 2013-6-12 10:42:59

如果各位。仍然不能看懂,不能看清王老的本来面目,我也毫无办法了。

专业理论,本来就不是普通人能弄明白的事情。

大鼻山 发表于 2013-6-12 12:27:02

本帖最后由 大鼻山 于 2013-6-15 23:44 编辑

理论一定要结合实际。
当一个工程存在两个或多个配电所(或发电机房)时,大家肯定要因“一点接地”而抓狂。{:4_123:}

jychen1 发表于 2013-6-12 17:23:14

变电所内的微机综保等的通讯不受影响吗?

治学以诚 发表于 2013-6-12 17:28:29

大地上A点与B点两点间有电压,怎么可能影响到微机综保等的通讯?

毫无影响。

治学以诚 发表于 2013-6-12 17:30:46

火车导轨,就是一个相导体。与天网间27.5KV存在压。
工作电流经由天网,火车,导轨,变压器,路径。
导轨同时也是信号线。都不影响的。

治学以诚 发表于 2013-6-12 17:46:33

变电所内的微机综保等的通讯不受影响吗?
jychen1 发表于 2013-6-12 17:23 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
你身边会有插座吧,你把手机贴在插座上,你看一下有没有影响。
页: 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9
查看完整版本: 凌智敏最新论文《多电源TN系统的N线在哪里一点接地》(欢迎讨论)