尺短寸长 发表于 2013-3-19 09:50:06

回复 60# 治学以诚


老诚心态失衡!

治学以诚 发表于 2013-3-19 09:59:30

治学以诚 发表于 2013-3-19 10:00:50

sgf2002 发表于 2013-3-19 10:01:07

再次看到这张可恶的图,什么人发明的,什么人传播的。
本图,
强制线平时有电,
开关在强制点亮位置时 ...
治学以诚 发表于 2013-3-19 09:46 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

老诚,这个图我印象中是十年前某杂志发表的一篇论文上首次提出的,后来广为流传,甚至编到一些地方图集中去了。
这个杂志是不是《建筑电气》我记不清了。。。

图中那根强启线是有个接触器的,接触器受火灾自动报警系统控制。。。
平时断开,强启线不带电。。。
火灾时接触器强制合上,强启线带电。。。

其实应急照明强制点亮有很多方法,要因地制宜,有些情况下应急照明强制点亮比这个要简单多了。
现在大多设计师不管三七二十一,全用这种。。。无语

尺短寸长 发表于 2013-3-19 10:01:23

回复 60# 治学以诚

强制“接通点亮”用于疏散的应急照明灯,没有问题!

至于是否需要“断电点亮”用于疏散的应急照明灯(自带蓄电池),只要某些人不反对,要做到,太容易了。

尺短寸长 发表于 2013-3-19 10:03:17

老诚的牛角,既长又尖。{:sweat:}

治学以诚 发表于 2013-3-19 10:15:34

尺短寸长 发表于 2013-3-19 10:34:03

一声长叹!

治学以诚 发表于 2013-3-19 11:29:07

cqzrm 发表于 2013-3-19 11:44:25

再次看到这张可恶的图,什么人发明的,什么人传播的。
本图,
强制线平时有电,
开关在强制点亮位置时 ...
治学以诚 发表于 2013-3-19 09:46 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

“强制线平时没有电,
开关在强制点亮位置时,强制线上是电。灯具点亮状态。怎么切换?”

老诚想说什么?没看清楚

治学以诚 发表于 2013-3-19 11:50:04

尺短寸长 发表于 2013-3-19 12:32:31

“强制线平时没有电,
开关在强制点亮位置时,强制线上是电。灯具点亮状态。怎么切换?”

老诚想说什么?没看清楚
cqzrm 发表于 2013-3-19 11:44 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

O(∩_∩)O哈哈哈~

一直以为 cqzrm 大侠了解老诚。作为山东老乡,cqzrm 大侠现也看不清楚老诚说什么了?{:titter:}

老诚啊老诚,若是自带蓄电池的,灯的充电,又无需经过灯开关的喽。自己画画看。{:lol:}

尺短寸长 发表于 2013-3-19 13:18:57

至于这个断电还是不断电“强制点亮”自带蓄电池应急照明灯(疏散照明)的问题,老诚你急不得,急也没用。

慢慢等吧!{:4_114:}

cqzrm 发表于 2013-3-19 14:06:06

因正常点亮,Y线有电,灯是亮的。强制线平时有电,开关在强制点亮位置时,强制线上有电与Y线有电一样。灯具 ...
治学以诚 发表于 2013-3-19 11:50 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

这种接线,我们一般用于双电源+不带蓄电池应急灯,没什么问题啊;04D202-3中,李炳华用于EPS+不带蓄电池应急灯;用于带蓄电池灯,稍改一下,没有充电线,加一根就是。

尺短寸长 发表于 2013-3-19 14:09:51

回复 74# cqzrm

估计老诚最纠结的,应该是——断电!