有请老诚再来聊聊消防应急照明
有请老诚再来聊聊消防应急照明http://www.jzdq.net.cn/club/viewthread.php?tid=12383
发表于 2007-7-7 15:22 1#
这篇文章的观点是错误的,编写组乱上报备案更是荒谬的。足见编写人员是一代不如一代了。
一级负荷两个电源条件是严格的。两个电源中任一个电源不得人为断电,出现人能人为断电的电源不能当作消防电源来使用。
蓄电池与普通电源不具备这个条件。比如蓄电池故障,你再把外电源停掉,怎么来满足一级负荷的供电要求?蓄电池故障情况下,不得再断掉外电源。
我估计原规范是从国外套下来的,消化也没消化,有人出来一指责,编写组就乱方阵。他们也不懂啊!
2007.5月刊第31页一篇关于应急照明灯具配电的探讨,与先前网上大家达成的一致看法有矛盾,本来大家认定的做法是:应急照明属消防负荷,当为一级负荷时应采用双电源供电(这两个电源可以是一个消防专用市电加灯具蓄电池),火灾时不应切除其主供电源,否则灯具的供电不能满足一级负荷的要求。
小新的论述是很正确的。
治学以诚 发表于 2007-7-7 15:22 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
老诚(2007-7-7)认为:应急照明配电——“……火灾时不应切除其主供电源,否则灯具的供电不能满足一级负荷的要求。”
http://www.jzdq.net.cn/club/viewthread.php?tid=21639&page=3&authorid=79
发表于 2012-2-24 09:30 25#
如果消防联动的话,我认为,用切电源来实现消防点亮的系统是不合理的。 不太能理解。
消防应急照明,与正常照明是或的逻辑关系。或者他亮,或者他亮,两个必须有一个亮的。断电强起是合理的。治学以诚 发表于 2012-2-24 09:30 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
老诚(2012-2-24)认为:——
1、“如果消防联动的话,我认为,用切电源来实现消防点亮的系统是不合理的。 不太能理解。”
2、“消防应急照明,与正常照明是或的逻辑关系。或者他亮,或者他亮,两个必须有一个亮的。断电强起是合理的。”
PS
没看懂。
“我认为,用切电源来实现消防点亮的系统是不合理的”和“断电强起是合理的”哪个才是老诚的真正想法。
“不太能理解”。
http://www.jzdq.net.cn/club/viewthread.php?tid=23730
发表于 2012-5-23 10:49 1#
如果所有的消防应急照明规范不修改为自带蓄电池,断电强起。
规范编写组应当立即下课。
治学以诚 发表于 2012-5-23 10:49 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
老诚(2012-5-23 )认为:——“如果所有的消防应急照明规范不修改为自带蓄电池,断电强起。规范编写组应当立即下课。”
非常想知道,老诚现在的想法。 支持尺总开年第一篇~静待老诚~ 哈哈。李总太能挖了!设计人的想法是会随着认识的不同而变化的,这个谁都难以避免啊。 本帖最后由 yangyang7201 于 2013-2-17 13:59 编辑
对事物的认识和事物发展的规律都是螺旋形上升的。
论坛就是螺旋上升的加速器,尺总是催化剂!{:4_112:} 回复 3# rainmen_73
3# rainmen_73 错会尺短意思啦。
一开始,对消防应急照明一点不懂;
再往后,对消防应急照明似懂非懂;
到后来,对消防应急照明好像懂了;
……
到最后,对消防应急照明还是不懂。 应急照明在火灾初期用于人员疏散,如果有可用(110)220V电源且有措施能点亮,不必切掉更好。火灾发展后或在灭火阶段,火场内任何(110)220V电源对于有必要进入其中消防队员都是危险的,所以切掉更好(除非是以IT方式供电) 本帖最后由 尺短寸长 于 2013-2-17 14:26 编辑
即便是编写 GB17945(2000版、2010版)的主编丁宏军先生,在2007年第5期《建筑电气》上发表的一篇《集中电源型消防应急灯具使用中的问题与对策》论文中,不也是将“集中电源型消防应急灯具的灯具性能”与“集中电源型消防应急灯具的应急电源”一锅煮了么?{:4_128:} 连规范规定都在变,设计人员的想法不变,绝无可能的。 我们不妨来看看 GB 标准的变化。 GB 17945-2000《消防应急灯具》
3.5 应急电源
火灾发生时,为消防应急灯具供电的非主电电源。
3.7 集中电源型消防应急灯具
灯具内无独立的电池而由集中供电装置供电的消防应急灯具。
5.1.22 集中电源型消防应急灯具的应急电源还应满足以下要求:
5. 1. 22. 1 应急电源应显示主电电压、电池电压、输出电压和输出电流,并应设主电、充电、故障和应急状态指示灯,主电状态用绿色,故障状态用黄色,充电状态和应急状态用红色。
PS
对 GB 17945-2000《消防应急灯具》5. 1. 22.1 规定,当时很多人(包括尺短自己)结合那时的 GB 50016 和 GB 50045,都认为市电是允许的,只不过“集中电源型消防应急灯具的应急电源”是“蓄电池”时,才会涉及“电池电压”、“充电”方面的要求。