尺短寸长 发表于 2012-8-21 17:51:23

一夸就蔫了。

GB 50052-95 和 GB 50052-2011,都提到了单相三线制和二(两)相五线制,却没有给 ...
尺短寸长 发表于 2012-8-21 15:53 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


翻看了《500问》,却没去看《低压电气装置的设计安装和检验》第一版、第二版。{:sweat:}
亏得还是 gdx8785 记性好。{:1_274:}

lhchen 发表于 2012-8-21 20:34:36

《供配电系统设计规范》第7.0.1条,带电导体系统的型式,宜采用单相二线制,两相三线制,三相三线制和三相四线制。会在规范里出线单相三线制,施工图里出现三相五线制,就是把PE线硬拉进带电导体系统。

尺短寸长 发表于 2012-8-21 20:42:12

……会在规范里出线单相三线制,施工图里出现三相五线制,就是把PE线硬拉进带电导体系统。lhchen 发表于 2012-8-21 20:34 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

不是吧?

规范里出线单相三线制,是因为确实存在单相三线制;
施工图里出现三相五线制,是有人对“线制”不够了解。

LXQ3 发表于 2012-8-23 09:34:50

再看了一下《供配电系统设计规范》GB50052—2009和《低压电气装置的设计安装和检验》(第二版),认为低压配电系统的带电导体系统的型式有如下几个特点:
1.馈电线路的带电导体系统的型式“×相×线”的写法,与馈电线路与变压器的连接的相数及带电导体的根数有关(PEN线属带电导体; PE线不属带电导体,不能计算根数),而与馈电线路中的用电设备无关(当然,馈电线路的带电导体系统的型式应满足用电设备的供电要求,这是另一个问题)。
2.馈电线路与用电设备的带电导体系统的型式不能混合在一起写,特别是馈电线路上带有多个、多种用电设备时,(如馈电线路上带有AC220V单相负荷、AC380V单相负荷、有中性线的AC380V三相负荷、无中性线的AC380V三相负荷),不能混合写,要分别写,要各写各的。当馈电线路与用电设备的带电导体系统的型式相同时,可一并写。
3.带电导体系统的型式还与变压器的接线型式有关。
待后将就常用的一些错误写法举例说明之。

LXQ3 发表于 2012-8-23 09:38:44

在常见的AC220/380V三相低压配电系统中,低压配电系统的接地型式,采用TN-S型式,低压配电系统的带电导体系统的型式与接线型式,错误写法举例如下:

“AC380V两相三线制;接线型式,3L+PE。”------这就是一个错误写法,如是馈电线路,不管馈电线路接有哪些单相负荷(如L1——L3: 接有AC380V单相负荷;L2——L3: 接有AC380V单相负荷;)
都可改写为:AC380V三相三线制;接线型式,3L+PE。

“L1——L3: AC380V单相两线;L2——L3: AC380V单相两线;” ------这也是一个错误写法,应改写为:
L1——L3: AC380V两相两线;L2——L3: AC380V两相两线;

wanghongan 发表于 2012-8-23 09:51:45

都要加上使用的负荷性质!!!!这样才能真正的明白!

wanghongan 发表于 2012-8-23 09:54:59

扯的太远了,研究其文字来了!这是什么网站?晕!!