账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: lichengjian

[问题探讨] 关于三相四线与三相五线制

 火.. [复制链接]
     
发表于 2012-8-21 17:51:23 | 显示全部楼层



翻看了《500问》,却没去看《低压电气装置的设计安装和检验》第一版、第二版。{:sweat:}
亏得还是 gdx8785 记性好。{:1_274:}
发表于 2012-8-21 20:34:36 | 显示全部楼层
《供配电系统设计规范》第7.0.1条,带电导体系统的型式,宜采用单相二线制,两相三线制,三相三线制和三相四线制。会在规范里出线单相三线制,施工图里出现三相五线制,就是把PE线硬拉进带电导体系统。
     
发表于 2012-8-21 20:42:12 | 显示全部楼层
……会在规范里出线单相三线制,施工图里出现三相五线制,就是把PE线硬拉进带电导体系统。lhchen 发表于 2012-8-21 20:34


不是吧?

规范里出线单相三线制,是因为确实存在单相三线制;
施工图里出现三相五线制,是有人对“线制”不够了解。
     
发表于 2012-8-23 09:34:50 | 显示全部楼层
再看了一下《供配电系统设计规范》GB50052—2009和《低压电气装置的设计安装和检验》(第二版),认为低压配电系统的带电导体系统的型式有如下几个特点:
1.馈电线路的带电导体系统的型式“×相×线”的写法,与馈电线路与变压器的连接的相数带电导体的根数有关(PEN线属带电导体; PE线不属带电导体,不能计算根数),而与馈电线路中的用电设备无关(当然,馈电线路的带电导体系统的型式应满足用电设备的供电要求,这是另一个问题)。
2.馈电线路与用电设备的带电导体系统的型式不能混合在一起写,特别是馈电线路上带有多个、多种用电设备时,(如馈电线路上带有AC220V单相负荷、AC380V单相负荷、有中性线的AC380V三相负荷、无中性线的AC380V三相负荷),不能混合写,要分别写,要各写各的。当馈电线路与用电设备的带电导体系统的型式相同时,可一并写。
3.带电导体系统的型式还与变压器的接线型式有关。
待后将就常用的一些错误写法举例说明之。
     
发表于 2012-8-23 09:38:44 | 显示全部楼层
在常见的AC220/380V三相低压配电系统中,低压配电系统的接地型式,采用TN-S型式,低压配电系统的带电导体系统的型式与接线型式,错误写法举例如下:

“AC380V相三线制;接线型式,3L+PE。”------这就是一个错误写法,如是馈电线路,不管馈电线路接有哪些单相负荷(如L1——L3: 接有AC380V  单相负荷;  L2——L3: 接有AC380V  单相负荷;)
都可改写为:AC380V相三线制;接线型式,3L+PE。

“L1——L3: AC380V  相两线;  L2——L3: AC380V  相两线;” ------这也是一个错误写法,应改写为:
L1——L3: AC380V  相两线;  L2——L3: AC380V  相两线;
发表于 2012-8-23 09:51:45 | 显示全部楼层
都要加上使用的负荷性质!!!!这样才能真正的明白!
发表于 2012-8-23 09:54:59 | 显示全部楼层
扯的太远了,研究其文字来了!这是什么网站?晕!!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-7-2 06:30 , Processed in 0.070978 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表